Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55
oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35
oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55
oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9
http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf Hilsen
Michael