Hej,
Det er ikke fornuftigt at rådgive specifikt uden at have set de aktuelle forhold, men du kan da få et par generelle retningslinjer
Hvis du har overdimensionerede radiatorer i underetagen og underdimensionerede på førstesalen, vil du aldrig få det til at spille med vejrkompensering !
For at få fornuft med vejrkompensering er det en forudsætning at anlægget er dimensioneret korrekt.
Overdimensionere radiatorer kan køre med lavere fremløbstemperatur, mens underdimensionerede skal have højere fremløbstemperatur.
Du kan selvfølgelig øge varmefladen på førstesalen ved at opsætte en radiator mere, men placeringen har, som du selv er inde på, en stor indflydelse på varmekomforten.
Generelt skal varmefladen (radiatorerne) fordeles jævnt i rummet og helst på de koldeste flader (typisk under vinduer).
Temperaturen i rummene skal styres af radiatortermostaterne og ikke af fremløbstemperaturen.
Fremløbstemperaturen kan så reguleres ned så radiatorerne kun lige netop kan følge med, når der ikke er solindfald eller varmetilførsel fra personer eller udstyr.
Hvorvidt vejrkompensering overhovedet giver en energibesparelse kommer an på om det varmetab der er i anlægget fra rørføring afsættes uden for de rum der skal opvarmes.
Hvis f.eks. en del af rørsystemet ligger i jorden mellem bygninger, i uopvarmede rum, i uopvarmede skunkrum, i uopvarmede kældre eller på uopvarmede lofter, kan der spares lidt/noget ved at sænke anlægstemperaturen.
Men hvis rørføringen ligger så varmetabet blot tilfører varme til de rum der i forvejen skal opvarmes, og varmen ellers kan "bruges", vil vejrkompensering ikke give en besparelse.
I mit hus f.eks. ligger alle rør enten isoleret i rum der skal opvarmes (kælder) eller synligt uisolerede i rum der skal opvarmes (rum på 1. sal med radiatorer).
Det betyder at varmetabet fra rørføringen blot tilførs i rum der alligevel skal opvarmes, og varmen fra varmetabet er aldrig stort nok til at opvarme rummene alene.
Altså, jeg har ingen besparelse med vejrkompensering.
Mht. pumpen så tror jeg ikke at problemet stammer fra den.
Det er en misforståelse at vandet skal "pumpes" op på førstesalen, fordi lige så meget vand som skal op, vil også skulle ned.
Det er altså et system i "vægtbalance" så vandet skal bare sættes i bevægelse, og så er det reelt fuldstændig ligegyldigt om det skal 2 m op eller 20 m op.
Derimod har rørføringen en hel del at sige, men du kan jo simpelt undersøge om pumpen pumper kraftigt nok ved at lukke for alle radiatorer i stueetagen og så se om det hjælper på varmen på førstesalen, vel at bemærke med samme anlægstemperatur.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har prøvet og udlufte mange mange gange, med der kommer vand lige med det samme, så ikke der problemet er. mine radiator i stue etagen er overdimensioneret, og radiatoren på første sal er underdimensioneret.
De 35 grader i fremløb, med en ude temp på 10 så er der i underetagen ca 22,5-23,5 grader i hele under etagen, men desvære en del kolderer på 1 sal, kan det være pumpen der har svært ved og pumpe derop
når jeg kigger på vejrkompenseringpumpen skal den så ikke stå på manuel niv. 3 , nu har jeg desvære ikke flowmåler på mit fyr, fordi det kommer jo an på flowet hvor meget pumpen kan pumpe op.
skal den måske skiftes til en 25-60
eller hvis jeg vil nøjes med så lav fremløbstemperatur, for og spare på varmetabet, kan man så sætte en radiator tæt på den anden så de sidder sammen. eller vil jeg ikke få meget ud af det ?? radiatoren skal jo også kunne afsætte varmen til rummet, og det kan den vel ikke hvis de sidder sammen
ps jeg købte huset sidste år, så jeg har ikke valgt radiator typer.