Forfatter Emne: Forslag til bedring af driften  (Læst 26182 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #15 Dato: Sep 23, 2015, 18:27 »
Tror ikke det bliver bedre ved lavdrift. Men igen, kan ikke aftage varmen lige nu. Men har i nogle forslag til PI reguleringen?

Det er svært at bedømme PI indstillingen uden rigtigt varmeaftag.
Vent med det til vinter.
Tiden til opvarmning af eltænder bør sænkes til 60 sek. for at forlænge levetiden på tænderen.
Lysføler bør justeres, og følsom måske sænkes til mellem eller lav.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #16 Dato: Sep 23, 2015, 18:31 »
Bliver den ikke dårligere til at se lys ved lavere følsomhed? ... Har lige justeret til standard tal inde i menuen inden vi gik igang :P Men det samme eltænder som sad i fra starten hvilket jeg syntes er rigtig god gået, og er kommet til at nustille et par gange. Men sænker den lige :D Tak :D
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #17 Dato: Sep 23, 2015, 18:51 »
Hej Mark,

Det giver ikke mening at juster på PI sålænge du ikke kan aftage varmen, for du får jo aldrig mulighed for at se hvordan den regulerer  ;)

Slap du bare af indtil det bliver koldt  ;)

Hilsen
Michael


Tror ikke det bliver bedre ved lavdrift. Men igen, kan ikke aftage varmen lige nu. Men har i nogle forslag til PI reguleringen?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #18 Dato: Sep 23, 2015, 18:54 »
Bliver den ikke dårligere til at se lys ved lavere følsomhed? ... Har lige justeret til standard tal inde i menuen inden vi gik igang :P Men det samme eltænder som sad i fra starten hvilket jeg syntes er rigtig god gået, og er kommet til at nustille et par gange. Men sænker den lige :D Tak :D

Når lys føleren er lidt mørkfarvet i plastikken eller ikke helt peger i den rigtige retning,
kan man justere følsomheden ved at stille den op på mellem eller høj.
Den bliver som sådan ikke bedre eller dårligere til at se lys, men den registrere lysmængden forskelligt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #19 Dato: Sep 24, 2015, 07:51 »
Hej,

Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.

Hilsen
Michael


Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?

Jeg forstår ikke rigtig hvorfor ændre min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu, ved at ændre min. effekt i drift i regulerings menuen slipper man for at justere blæser ligemeget hvor tosset man regulerer op og ned? Kan godt se at man får færre reguleringstrin, men det er fuldstændig ligegyldigt om der er 90 eller 50 trin at regulere på. Mange andre fyr kører fint med kun 2 trin.
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #20 Dato: Sep 24, 2015, 08:02 »
Hej,

Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.

Hilsen
Michael


Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?

Jeg forstår ikke rigtig hvorfor ændre min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu, ved at ændre min. effekt i drift i regulerings menuen slipper man for at justere blæser ligemeget hvor tosset man regulerer op og ned? Kan godt se at man får færre reguleringstrin, men det er fuldstændig ligegyldigt om der er 90 eller 50 trin at regulere på. Mange andre fyr kører fint med kun 2 trin.

At du ikke forstår det, er nok derfor du gør det/foreslår det  O0
Man ønske en effekt tilpasning, ikke bare en ændring.
Man ønsker at kunne regulere fyret fra mindste effekt og til største effekt, med ren forbrænding hele vejen.
Derfor er det nødvendigt  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #21 Dato: Sep 24, 2015, 08:38 »
Hej,

Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.

Hilsen
Michael


Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?

Jeg forstår ikke rigtig hvorfor ændre min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu, ved at ændre min. effekt i drift i regulerings menuen slipper man for at justere blæser ligemeget hvor tosset man regulerer op og ned? Kan godt se at man får færre reguleringstrin, men det er fuldstændig ligegyldigt om der er 90 eller 50 trin at regulere på. Mange andre fyr kører fint med kun 2 trin.

At du ikke forstår det, er nok derfor du gør det/foreslår det  O0
Man ønske en effekt tilpasning, ikke bare en ændring.
Man ønsker at kunne regulere fyret fra mindste effekt og til største effekt, med ren forbrænding hele vejen.
Derfor er det nødvendigt  :)

Forstår det stadig ikke udfra dit svar, forstår ikke hvad forskellen er på en tilpasning kontra ændring? og mener du ikke man kan få en ren forbrænding hele vejen ved at regulere på min. effekt i drift?
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #22 Dato: Sep 24, 2015, 09:02 »
Hej,

Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.

Hilsen
Michael


Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?

Jeg forstår ikke rigtig hvorfor ændre min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu, ved at ændre min. effekt i drift i regulerings menuen slipper man for at justere blæser ligemeget hvor tosset man regulerer op og ned? Kan godt se at man får færre reguleringstrin, men det er fuldstændig ligegyldigt om der er 90 eller 50 trin at regulere på. Mange andre fyr kører fint med kun 2 trin.

At du ikke forstår det, er nok derfor du gør det/foreslår det  O0
Man ønske en effekt tilpasning, ikke bare en ændring.
Man ønsker at kunne regulere fyret fra mindste effekt og til største effekt, med ren forbrænding hele vejen.
Derfor er det nødvendigt  :)

Forstår det stadig ikke udfra dit svar, forstår ikke hvad forskellen er på en tilpasning kontra ændring? og mener du ikke man kan få en ren forbrænding hele vejen ved at regulere på min. effekt i drift?

Man laver en afvejning af sneglen fordi man skal tilpasse effekten.
Fordi du skal bruge afvejningen i styringen, sådan at du altid har den fornødne effekt.
Det helt fra min. effekt og til max. effekt.
Man ønsker at min. effekt er min. effekt, og at max. effekt ikke er større end kedlen er dimensioneret til.
Min. er 10% og max. er 100% sådan er styringen.
Min. effekt skal så justeres, sådan et der er tilpas forbrænding.
Det skal max. også.
Sådan er styringen, at man nu kan regulere fra lille ydelse, og op til maks. ydelse.
Ja, i gamle dage var der kun 2, eller et par trin i styringen.
Nu er man kommet videre i udviklingen.
Hvis du ikke ønsker er modulerende regulering, så kan du jo kigge på en af de første V4 styringer.
Det er forskellen.
Var det en forklaring du kunne bruge ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #23 Dato: Sep 24, 2015, 09:24 »
Hej,

Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.

Hilsen
Michael


Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?

Jeg forstår ikke rigtig hvorfor ændre min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu, ved at ændre min. effekt i drift i regulerings menuen slipper man for at justere blæser ligemeget hvor tosset man regulerer op og ned? Kan godt se at man får færre reguleringstrin, men det er fuldstændig ligegyldigt om der er 90 eller 50 trin at regulere på. Mange andre fyr kører fint med kun 2 trin.

At du ikke forstår det, er nok derfor du gør det/foreslår det  O0
Man ønske en effekt tilpasning, ikke bare en ændring.
Man ønsker at kunne regulere fyret fra mindste effekt og til største effekt, med ren forbrænding hele vejen.
Derfor er det nødvendigt  :)

Forstår det stadig ikke udfra dit svar, forstår ikke hvad forskellen er på en tilpasning kontra ændring? og mener du ikke man kan få en ren forbrænding hele vejen ved at regulere på min. effekt i drift?

Man laver en afvejning af sneglen fordi man skal tilpasse effekten.
Fordi du skal bruge afvejningen i styringen, sådan at du altid har den fornødne effekt.
Det helt fra min. effekt og til max. effekt.
Man ønsker at min. effekt er min. effekt, og at max. effekt ikke er større end kedlen er dimensioneret til.
Min. er 10% og max. er 100% sådan er styringen.
Min. effekt skal så justeres, sådan et der er tilpas forbrænding.
Det skal max. også.
Sådan er styringen, at man nu kan regulere fra lille ydelse, og op til maks. ydelse.
Ja, i gamle dage var der kun 2, eller et par trin i styringen.
Nu er man kommet videre i udviklingen.
Hvis du ikke ønsker er modulerende regulering, så kan du jo kigge på en af de første V4 styringer.
Det er forskellen.
Var det en forklaring du kunne bruge ?

Nej jeg savner stadig en begrundelse for hvorfor det er bedre at regulere min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu?
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #24 Dato: Sep 24, 2015, 09:36 »
Hej,

Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.

Hilsen
Michael


Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?

Jeg forstår ikke rigtig hvorfor ændre min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu, ved at ændre min. effekt i drift i regulerings menuen slipper man for at justere blæser ligemeget hvor tosset man regulerer op og ned? Kan godt se at man får færre reguleringstrin, men det er fuldstændig ligegyldigt om der er 90 eller 50 trin at regulere på. Mange andre fyr kører fint med kun 2 trin.

At du ikke forstår det, er nok derfor du gør det/foreslår det  O0
Man ønske en effekt tilpasning, ikke bare en ændring.
Man ønsker at kunne regulere fyret fra mindste effekt og til største effekt, med ren forbrænding hele vejen.
Derfor er det nødvendigt  :)

Forstår det stadig ikke udfra dit svar, forstår ikke hvad forskellen er på en tilpasning kontra ændring? og mener du ikke man kan få en ren forbrænding hele vejen ved at regulere på min. effekt i drift?

Man laver en afvejning af sneglen fordi man skal tilpasse effekten.
Fordi du skal bruge afvejningen i styringen, sådan at du altid har den fornødne effekt.
Det helt fra min. effekt og til max. effekt.
Man ønsker at min. effekt er min. effekt, og at max. effekt ikke er større end kedlen er dimensioneret til.
Min. er 10% og max. er 100% sådan er styringen.
Min. effekt skal så justeres, sådan et der er tilpas forbrænding.
Det skal max. også.
Sådan er styringen, at man nu kan regulere fra lille ydelse, og op til maks. ydelse.
Ja, i gamle dage var der kun 2, eller et par trin i styringen.
Nu er man kommet videre i udviklingen.
Hvis du ikke ønsker er modulerende regulering, så kan du jo kigge på en af de første V4 styringer.
Det er forskellen.
Var det en forklaring du kunne bruge ?

Nej jeg savner stadig en begrundelse for hvorfor det er bedre at regulere min. effekt i snegle menu istedet for regulerings menu?

Fordi du ikke får mindste effekten, indstillet som mindste effekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #25 Dato: Sep 24, 2015, 10:34 »
Der er forskel på effekt og ydelse.
Du foreslår at hæve ydelsen, og jeg foreslår at indstille effekten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #26 Dato: Sep 24, 2015, 10:54 »
Det kan godt være jeg spørger dumt men hvad er forskellen på effekt og ydelse?
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #27 Dato: Sep 24, 2015, 12:20 »
Det kan godt være jeg spørger dumt men hvad er forskellen på effekt og ydelse?

Effekt måles her i Kw og ydelse måles her i %
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #28 Dato: Sep 24, 2015, 12:54 »
Ok, du foreslår at hæve effekten, og jeg foreslår at indstille ydelsen  :) det giver det samme resultat, udover at man kan indstille sin ydelse uden at skulle lave en grundjustering af blæser.
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #29 Dato: Sep 24, 2015, 13:38 »
Ok, du foreslår at hæve effekten, og jeg foreslår at indstille ydelsen  :) det giver det samme resultat, udover at man kan indstille sin ydelse uden at skulle lave en grundjustering af blæser.

Nej, det giver ikke samme resultat.
Hvis det var det samme, så skulle enheden være den samme, og det er den ikke.
Og den med at du ikke behøver at indstille forbrændingen = grundjustere, passer derfor ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/