Forfatter Emne: lysføleren ser lys der ikke er der  (Læst 2994 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline tjohnsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
lysføleren ser lys der ikke er der
« Dato: Sep 16, 2015, 15:27 »
hej
lysføleren viser at der er 6-7 lux, også når dioden er afmonteret. Det betyder at der ikke er eltænding, og det betyder også at den trækker piller ind når kedlen er gået ud
(det er en Black star med styresystem v10)

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: lysføleren ser lys der ikke er der
« Svar #1 Dato: Sep 16, 2015, 15:44 »
Prøv og tage ledningen af i styringen , så kan du finde ud af om fejlen ligger i styringen eller motorprint/ledningsnet .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: lysføleren ser lys der ikke er der
« Svar #2 Dato: Sep 16, 2015, 16:32 »
hej
lysføleren viser at der er 6-7 lux, også når dioden er afmonteret. Det betyder at der ikke er eltænding, og det betyder også at den trækker piller ind når kedlen er gået ud
(det er en Black star med styresystem v10)

Står den på højeste følsomhed, så prøv at sætte følsomheden ned.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: lysføleren ser lys der ikke er der
« Svar #3 Dato: Sep 16, 2015, 17:27 »
jeg har oplevet på en af de ældre at hvis der er fugt ved stikket gik den direkte i drift men det burde fortage sig hvis den har kørt en tid hvad med at hæve kravet til lux til 10 mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: lysføleren ser lys der ikke er der
« Svar #4 Dato: Sep 16, 2015, 18:47 »
Man kan ikke ændre lux-tLlet på en v10'er eller en v7'er for den sags skyld  ;)
Men du kan på din v4'er  :D

Hilsen
Michael

jeg har oplevet på en af de ældre at hvis der er fugt ved stikket gik den direkte i drift men det burde fortage sig hvis den har kørt en tid hvad med at hæve kravet til lux til 10 mvh erik
« Senest Redigeret: Sep 16, 2015, 18:47 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: lysføleren ser lys der ikke er der
« Svar #5 Dato: Sep 16, 2015, 19:58 »
så blev jeg så meget klogere har kun monteret en v7