Forfatter Emne: Problem med Scotte.  (Læst 3232 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Winther

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-1
  • Kragernes endestation
Problem med Scotte.
« Dato: Sep 14, 2015, 16:27 »
Hej.

Der skulle vel ikke være en venlig sjæl, der kunne løse mit, nok simple problem?? Vi har lige købt et sommerhus som har en Scotte på en Black Star kedel som er mindre end et år gammel. Vi kan sagtens starte fyret, men det går hurtigt ud igen og melder "ingen brændsel" (hvilket der er rigeligt af) Jeg har lige haft foto sensoren ude og tørret af for støv hvilket ikke hjalp en skid.
Nu har jeg kun erfaring med Dansk Stoker og pilleovn, så det her er lidt fremmed i forhold...
Er der én der kan skære det ud i pap??

MVH

Palle
Hilsen

Palle

Autoriseret kornsvider.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Problem med Scotte.
« Svar #1 Dato: Sep 14, 2015, 17:04 »
er det en v7 eller v10 styring du har ? I v10 kan du gå ind under eltænder, måske er det også sådan på v7, og stille på følsomheden til lux, lav, mellem, høj, hvis den står i lav er det måske ikke nok, så prøv at stille den op på mellem eller høj.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Problem med Scotte.
« Svar #2 Dato: Sep 14, 2015, 18:46 »
Start med en afvejning og grundjustering af fyret.
Herefter kan minimumsydelsen evt. sættes op og hvis dette ikke hjælper kan man stille på lysføler følsomheden, men der er nogle faldgruber, så det skal man ikke bare gøre bevidstløst for at se om det virker.

Hej.

Der skulle vel ikke være en venlig sjæl, der kunne løse mit, nok simple problem?? Vi har lige købt et sommerhus som har en Scotte på en Black Star kedel som er mindre end et år gammel. Vi kan sagtens starte fyret, men det går hurtigt ud igen og melder "ingen brændsel" (hvilket der er rigeligt af) Jeg har lige haft foto sensoren ude og tørret af for støv hvilket ikke hjalp en skid.
Nu har jeg kun erfaring med Dansk Stoker og pilleovn, så det her er lidt fremmed i forhold...
Er der én der kan skære det ud i pap??

MVH

Palle
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Problem med Scotte.
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2015, 21:04 »
vi skal nok vide lidt mere om hvad det er for en styring du har for at kunne hjælpe, v7 og v10 styringerne er ens bare med forskellig betjening jeg har lige haft en v7 som stoppede fordi den skrev at siloen var tom da skal ind i silo og minimum og rulle den nedad til du kommer til of , vel at mærke hvis du ikke har silomåler på mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Winther

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-1
  • Kragernes endestation
Sv: Problem med Scotte.
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2015, 08:19 »
aner ikke hvilken styring det er, vender lige tilbage....
Hilsen

Palle

Autoriseret kornsvider.

Offline Winther

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-1
  • Kragernes endestation
Sv: Problem med Scotte.
« Svar #5 Dato: Sep 15, 2015, 19:05 »
Hej.

Det er en v7 styring og fejlen er rettet, det var en defekt fotosensor.

Tak for tips og gode råd.

MVH
Palle
Hilsen

Palle

Autoriseret kornsvider.