Hej

Jeg har sort display og et fyr der er gået ud - har prøvet at trykke på overkogs sikring det hjalp ikke

Har kikke på sikring i styring , men det ser ik ud som om den er sprunget -er der nogen her inde der
Ved noget om hvad der kan være galt

Og strøm virker
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Sort display
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2015, 22:00 »
Tryk lige en ekstra gang på den overkog sikring.
Tryk vildt til.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2015, 22:00 »
Det prøver jeg
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2015, 22:03 »
Den er helt død
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Sort display
« Svar #4 Dato: Jul 07, 2015, 22:22 »
Hej Jonna , kan se det er stoppet i går ved 22 tiden , i skulle vel ikke have lyn/torden i går ved denne tid  ???
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Sort display
« Svar #5 Dato: Jul 08, 2015, 06:28 »
Du er nødt til at måle hvor langt der er strøm i systemet.
Du siger der er strøm i stikkontakten, så start der.
Prøv med et multimeter, og ellers bare en polsøger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #6 Dato: Jul 08, 2015, 07:43 »
Okay det prøver jeg
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #7 Dato: Jul 08, 2015, 09:14 »
Kan jeg evt selv skifte den overkogs sikring hvis det er den det er galt med ?- der kommer elektriker lidt senere idag og måler igennem , jeg syntes godt nok at det er tit jeg har problemer med det fyr
Jeg er bange for jeg har købt en mandags model
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #8 Dato: Jul 08, 2015, 09:16 »
Hej Bjarne nej det har ikke tordnet her siden lørdag nat
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Sort display
« Svar #9 Dato: Jul 08, 2015, 10:14 »
Kan jeg evt selv skifte den overkogs sikring hvis det er den det er galt med ?- der kommer elektriker lidt senere idag og måler igennem , jeg syntes godt nok at det er tit jeg har problemer med det fyr
Jeg er bange for jeg har købt en mandags model

Ja, du må gerne skifte overkogsikringen selv.
Hvis du sætter et link ind til din styring, er det nemmere at se hvad der gik forud for dit driftsstop.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #10 Dato: Jul 08, 2015, 10:31 »
Jeg hedder joanna 1064 har ikke lige helt styr på hvordan jeg sætter link ind fra ipad
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #11 Dato: Jul 08, 2015, 10:42 »
Har elektriker nu - det er strøm på det hele - hvad kan jeg gøre nu
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #12 Dato: Jul 08, 2015, 11:38 »
Åh nej det ser ud som om styringen er gået - ja og det koster så sølle 3400 plus moms

Lortefyr havde jeg vist at det har været så dårlig investering havde jeg aldrig købt det øv
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Sort display
« Svar #13 Dato: Jul 08, 2015, 12:03 »
Kan man sende styring ind og få tjekket igennem - det er jo vildt dyrt at købe nyt-  hvis det kun er en printplade den er gal med - købte fyret i Jylland hos jepo ,men hvis jeg først skal sende det ind til ham og han skal sende det videre så går der jo en krig inden det problem bliver løst - kan man sende det direkte til nbe ?
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Sort display
« Svar #14 Dato: Jul 08, 2015, 14:07 »
Jonna . At en styring koster 3400 gør det vel ikke til et møjfyr . Det er jo ikke sådan at havde du købt et andet fyr så var alt gratis vel. :-)
Men hvor gammel er det fyr du har jo en garanti på 2 år hvis din CO2 besparelse er skrevet over til NBE og det er det nok i de fleste tilfælde .
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1