Hej Per (dirtyold) og pojensen
Når styringen er færdig med at producere varmt vand, skal den beslutte om den skal stoppe (nedslukning) eller fortsætte drift med varmeproduktion.
Der er tre muligheder:
1. den skal helt sikkert ikke producere varme og kan stoppe.
2. den skal helt sikkert producere varme og kan gå i normal drift (varmeproduktion).
3. den skal måske producere varme.
1. mulighed:
hvis stop med ekstern kontakt er aktiv og den er afbrudt
hvis stop med ekstern temperatur er valgt og den er overskredet
hvis tidsstyring er valgt og den er off for aktuelt tidspunkt
hvis ønsket kedeltemperatur = 0 grader
2. mulighed:
hvis aktuel kedeltemperatur er mindre end ønsket kedeltemperatur
3. mulighed:
hvis ønsket kedeltemperatur er større end 0 grader og aktuel kedeltemperatur er større end ønsket kedeltemperatur
Da I har ønsket en (meget lav) kedeltemperatur, der er større end nul, er styringen nød til at undersøge om der er varmebehov efter afsluttet varmtvandsproduktion. Det gør den på følgende måde:
- først reduceres fyrets effekt. Det sker indtil effekten har nået minimum eller indtil tiden "Forbliv i VVB-drift" er gået.
- herefter lukker VVB-ventilen, så kedelvandet sendes ud i varmeanlægget.
- Da kedeltemperaturen har været meget høj under varmtvandsproduktionen (setpunkt = ønsket varmtvandstemperatur + kedeltemp. setpunkt tillæg, typisk 60 + 20 grader = 80 grader) er det nødvendigt at tillade en høj kedeltemperatur i en periode.
- Denne tilladte høje kedeltemperatur aftrappes med 0,5 grader pr. minut, for at give varmeanlægget tid til at aftage varmen fra kedlen.
- Hvis ikke kedeltemperaturen aftager, skifter styringen til stop når kedeltemperaturen overskrider denne forhøjede tilladte temperatur med mere end "Difference over".
- Hvis kedeltemperaturen derimod aftager, er det tegn på at der er et forbrug dvs. et varmebehov og driften fortsætter.
- Det er denne situation I oplever, fordi I ikke sætter ønsket kedeltemperatur til 0, men til en lav værdi.
venlig hilsen
Jens Kjærgaard
Nordjysk Elektronik ApS