Forfatter Emne: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes  (Læst 3958 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Dato: Maj 26, 2015, 13:11 »
Hej alle sammen

Har på det seneste oplevet at fyret melder fejloptænding. Så kan jeg afstille alarm, hvorefter der som regel tændes fint op. Harafvejet og stillet ind på flamme uden ændringer.

30KW Scotte, version 10.0522
Optændings mængde = 100g
Forvarmning = 60s
Effekt = 85%
Blæs start = 20%
Blæs midt = 30%
Blæs slut = 35%
Max tid = 10min
Røgsuger hastighed 50%
Lysføler følsomhed = Lav

nogle gode ideer til ændringer ?

VH og takker
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=brian.andersen
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Svar #1 Dato: Maj 26, 2015, 15:02 »
Hej alle sammen

Har på det seneste oplevet at fyret melder fejloptænding. Så kan jeg afstille alarm, hvorefter der som regel tændes fint op. Harafvejet og stillet ind på flamme uden ændringer.

30KW Scotte, version 10.0522
Optændings mængde = 100g
Forvarmning = 60s
Effekt = 85%
Blæs start = 20%
Blæs midt = 30%
Blæs slut = 35%
Max tid = 10min
Røgsuger hastighed 50%
Lysføler følsomhed = Lav

nogle gode ideer til ændringer ?

VH og takker
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=brian.andersen

Gå tilbage til standard tal, og giv mere effekt på eltænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Svar #2 Dato: Maj 26, 2015, 15:53 »
Takker. Er sat tilbage til de indstillinger som jeg har noteret ned. Mangler at ændre på effekt. Vil sætte den til 90% i første omgang.
Hvad med forvarmningstiden, kan den øges til f.eks. 90s
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Svar #3 Dato: Maj 26, 2015, 16:16 »
Takker. Er sat tilbage til de indstillinger som jeg har noteret ned. Mangler at ændre på effekt. Vil sætte den til 90% i første omgang.
Hvad med forvarmningstiden, kan den øges til f.eks. 90s

Forvarmningstiden er den tid hvor blæser ikke køre og eltænder varmer op.
Normalt er 60 sek. fint.
Er tiden for lang bliver eltænderen for varm, og det nedsætter levetiden.

Prøv med 60 gr. - 60 sek. - fint med 90% effekt - blæser start 20% - blæser midt 12% - blæser slut 40%
Det du har nu blæser varmen væk fra eltænderen.
« Senest Redigeret: Maj 26, 2015, 16:19 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Svar #4 Dato: Maj 26, 2015, 16:42 »
super, det prøver jeg  :)
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Svar #5 Dato: Maj 26, 2015, 17:09 »
super, det prøver jeg  :)

Du skal nok lige kigge om din eltænder virker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Fejloptænding, så optænding må ofte gentaqes
« Svar #6 Dato: Maj 26, 2015, 18:39 »
Blæsertal er noget højere end mine, men det kan være en mindre blæser, selvom det er samme størrelse fyr.

Men 60gram er mig i den meget lave ende og kunne jo sagtens blive et nyt problem.

Jeg har selv eksperimenteret med lave optændingsmængder for at få er mere optimal opstart (læs mindre sod i kedlen) og kørte en overgang med 65gram, men det var nogen gange for lidt, måske sammenholdt med ujævn fødning fra ekstern snegl. Så jeg valgte at skrue op på 80gram og det har været 100% stabilt, selvom afvejningen nogen gange har været for høj, og derfor fik lidt for lidt.

Mine blæsertal til opstart står i øvrigt lavere end standard til min blæser, da det virker bedre med min keramiske tænder, hvilket er grunden til at jeg ikke har skrevet dem (jeg tror ikke de er brugbar info).
« Senest Redigeret: Maj 26, 2015, 18:43 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt