Intern snegl kører derudaf
« Dato: Maj 22, 2015, 10:41 »
Jeg oplevede noget mærkeligt på min version 10 styring igår.
Fyret var gået ud og jeg kunne hører den interne snegl bare stod og kørte.
Da jeg skiftede over på manuel styring så slukkede den og jeg kunne tænd/slukke normalt.
Da jeg så skiftede tilbage til styringen så begyndte den bare at køre igen.

Derefter slukkede jeg fyret og genstartede styringen og nu køre det normalt igen.

Er det en indikation på at noget måske snart skal skiftes eller er det en udgang på styringen der har fået kriller?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Intern snegl kører derudaf
« Svar #1 Dato: Maj 22, 2015, 11:33 »
Jeg oplevede noget mærkeligt på min version 10 styring igår.
Fyret var gået ud og jeg kunne hører den interne snegl bare stod og kørte.
Da jeg skiftede over på manuel styring så slukkede den og jeg kunne tænd/slukke normalt.
Da jeg så skiftede tilbage til styringen så begyndte den bare at køre igen.

Derefter slukkede jeg fyret og genstartede styringen og nu køre det normalt igen.

Er det en indikation på at noget måske snart skal skiftes eller er det en udgang på styringen der har fået kriller?

Det er måske din lysføler der driller.
Du har den på "HØJ" følsomhed, og det giver mulighed for "støj"
Prøv at sætte den ned på følsomhed " LAV"