Forfatter Emne: Flere potentialfri udgange til samme indgang  (Læst 10526 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Dato: Maj 08, 2015, 21:53 »
Hej, har fået en trådløs termostat men har et gulvvarme anlæg i den ene bygninger som også har en potentialfri udgang.  Kan jeg "bare" sno ledningerne sammen og montere i den samme indgang på fyret ?
« Senest Redigeret: Maj 08, 2015, 21:54 af MortenEV »
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #1 Dato: Maj 08, 2015, 21:56 »
Jeps, så længe alle er potential fri, er der ingen problemer. :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #2 Dato: Maj 13, 2015, 08:06 »
Det er ikke gået helt efter planen. Gulvarme styringen er åben når den kalder på varme og lukket når den kalder på køling.

Nogen gode ideer ?  Findes der en konverter eller andet elektronik som kan bruges til at vende signalet ?

http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #3 Dato: Maj 13, 2015, 15:04 »
Hej Morten,

Jeps, et simpelt relæ med en skiftekontakt kan gære tricket  :)
Du fører strøm gennem der potentialfri kontaktsæt i gulvvarmestyringen til spolen i relæet, og så forbinder du bryde-funktionen i relæet "potential frit" til indgangen i styringen.
Ulempen er at relæet er trukket (bruger strøm) hele tiden når du ikke skal have varme.

Hilsen Michael

Det er ikke gået helt efter planen. Gulvarme styringen er åben når den kalder på varme og lukket når den kalder på køling.

Nogen gode ideer ?  Findes der en konverter eller andet elektronik som kan bruges til at vende signalet ?


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #4 Dato: Maj 14, 2015, 08:39 »
Nu er der jo allerede et relæ på, måske man kan bytte rundt på en ledning?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #5 Dato: Maj 14, 2015, 08:51 »
Har gulvvarme styringen ikke en udgang til at styre pumpen? For den vil virke som du ønsker. Så kan du jo flytte pumpen over, sammen med anlægspumpen på fyrets styring.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #6 Dato: Maj 15, 2015, 07:41 »
Har gulvvarme styringen ikke en udgang til at styre pumpen? For den vil virke som du ønsker. Så kan du jo flytte pumpen over, sammen med anlægspumpen på fyrets styring.

Pas nu på, Udgangen til pumpen er vel 230V, så der skal et relæ på alligevel.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #7 Dato: Maj 17, 2015, 21:06 »
Tak for jeres altid gode input. Jeg snakket med Uponor supporten fredag. De var som altid flinke og rare, men det output som der er i manulen virker ikke. Det koster 8.000kr i liste pris at få det aktiveret. Jeg har tjekket med mit multimeter, intet sker (har målt volt og gennemgang)

Dvs. at vi er tilbage til pumpe udgangen som Xkfc forslår.

Jeg vil gerne have at gulvarme styringen giver signal til at starte fyret
Men jeg vil også have at fyret styre pumpen

Jeg har forsøgt at tegne et  interimistiske diagram op. Vil det virke ?  og er der en smartere måde at lave det på ? Bør jeg ikke havde en bypass løsning til om vinteren hvor at fyret køre konstant.


 

Diagrammet i fuldstørrelse
https://www.dropbox.com/s/4u0nf29k6sxowuo/Gulvarme%20styring.jpg?dl=0

Diagrammet i powerpoint, hvis nogen vil lave tilføjelser i det
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1275294/Gulvarme%20styring.pptx
« Senest Redigeret: Maj 17, 2015, 21:10 af MortenEV »
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #8 Dato: Maj 22, 2015, 16:00 »
Hej, nu er det ikke for at presse mig på i "varmen" men er der en af jer som kan nikke til at det jeg har gang i, er nogenlunde smart og gennemtænkt. Har nemligt lige modtaget relæerne.  :)
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #9 Dato: Maj 22, 2015, 17:42 »
Hej Morten,

Når jeg læser manualen er kontakten til pumpen en sluttekontakt.
Det betyder at dit diagram vil fungere, blot du husker at bruge sluttekontakter i relæerne og ikke brydekontakter som du har tegnet.
Slutte kontakter vil typisk hedde noget med 3 og 4, altså f.eks. 3 og 4 eller 13 og 14 eller 23 og 24 osv.

Hilsen
Michael

Tak for jeres altid gode input. Jeg snakket med Uponor supporten fredag. De var som altid flinke og rare, men det output som der er i manulen virker ikke. Det koster 8.000kr i liste pris at få det aktiveret. Jeg har tjekket med mit multimeter, intet sker (har målt volt og gennemgang)

Dvs. at vi er tilbage til pumpe udgangen som Xkfc forslår.

Jeg vil gerne have at gulvarme styringen giver signal til at starte fyret
Men jeg vil også have at fyret styre pumpen

Jeg har forsøgt at tegne et  interimistiske diagram op. Vil det virke ?  og er der en smartere måde at lave det på ? Bør jeg ikke havde en bypass løsning til om vinteren hvor at fyret køre konstant.


 

Diagrammet i fuldstørrelse
https://www.dropbox.com/s/4u0nf29k6sxowuo/Gulvarme%20styring.jpg?dl=0

Diagrammet i powerpoint, hvis nogen vil lave tilføjelser i det
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1275294/Gulvarme%20styring.pptx
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #10 Dato: Maj 22, 2015, 18:37 »
Du skal lige være opmærksom på at både fyr og gulvvarme styring skal komme fra samme gruppe.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #11 Dato: Maj 22, 2015, 20:56 »
Du skal lige være opmærksom på at både fyr og gulvvarme styring skal komme fra samme gruppe.
Er der for ikke at risikere at have spænding på tavlen eller et andet problem jeg ikke kan gennemskude ?

Hej Morten,

Når jeg læser manualen er kontakten til pumpen en sluttekontakt.
Det betyder at dit diagram vil fungere, blot du husker at bruge sluttekontakter i relæerne og ikke brydekontakter som du har tegnet.
Slutte kontakter vil typisk hedde noget med 3 og 4, altså f.eks. 3 og 4 eller 13 og 14 eller 23 og 24 osv.
Tak for hjælpen , det er slutte kontakter jeg har købt men tror at de har taget den forkerte tegning på hjemmesiden

http://www.elsag.dk/relae/relae-installation/relae-1no-eltako-r12-100.htm



Jeg har samlet det her til aften og det virker på skrivebordet, så tester det imorgen.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Flere potentialfri udgange til samme indgang
« Svar #12 Dato: Maj 22, 2015, 21:45 »
Det er ikke lovligt at blande grupper, men laver du ledningsføringen som på tegningen går det jo fint. Ofte bliver ledningerne bare sat til hvor det er nemmest, i dit tilfælde kunne nogen måske fristes til at bruge nullen på relæ 1, hvis den er tættere på  :)
Du skal lige være opmærksom på at både fyr og gulvvarme styring skal komme fra samme gruppe.
Er der for ikke at risikere at have spænding på tavlen eller et andet problem jeg ikke kan gennemskude ?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html