Ok, hvis du går ind i manuel styring og tænder for L6 så tænder du jo L6 manuelt
Menuen manuel er beregnet til at teste udgangene ved at tænde og slukke dem manuelt, så det eneste du kan konstatere her er at ventilen åbner når du tænder for L6 og lukker når du slukker for L6.
For at få ventilen til at arbejde "automatisk" skal du ind i menuen "Rensning" og indstille parametret "Udgang komp.rens ventil" til L6.
Du kan sikkert ikke komme til at justere det du skal i menuen "Rensning" før du lige har været en tur forbi menuen "Udvidet setup" og sat "Teknik indstilling" eller "Udvidet menu", eller hvad den nu hedder i din version, til "Ja"
Hilsen
Michael
Hej mhes.
Det du skriver fatter jeg intet af?
Jeg går ind i manuel styring. Og aktiverer udgang L6. Det er den eneste jeg kan se.
Eller er der en anden L6 under en anden menu?
NBE manualer er godt nok pivdårlige