Forfatter Emne: Styring af cirkulations pumpe  (Læst 31455 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline abramsen

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +0/-0
Styring af cirkulations pumpe
« Dato: Apr 26, 2015, 21:20 »
Jeg har solvarme, V4 og scotte version 10 styring, og det meste spiller maks
Dog har jeg det problem at når min overskudsvarme aktiveres ønsker jeg at starte pumpen til "hus" anlæget for at cirkulere vandet rundt til raditor, og gulvvarme da overskudsvarmen bliver dumpet der.
Jeg har idag løst det med at sætte 2 kontaktore på pumpen, forsyne dem med den samme fase, og så lade version 10 styre den ene og sun-comfort styre den anden.....
Men kunne jeg have undværet de 2 kontaktore? og altså bare knalde de 2 til pumpen direkte? var bange for at når sun-comfort så sendte spænding ud ville det gå i Pillefyrs styringen og brænde udgangen af, da strømen jo ligesom kommer den forkerte ved (strøm ind på en udgang)
hvad hvis begge er aktive på samme tid, eller blot den ene ? ville den anden så brænde af ?
Håber mit spørgsmål giver mening
abramsen
HTC 10
Version 10

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af cirkulations pumpe
« Svar #1 Dato: Apr 27, 2015, 05:27 »
Hej,

Du har gjort det helt korrekt  :)
Det absolut bedste ville være at det var samme styring der klarede både pillefyret og solvarmen.

Hilsen
Michael

Jeg har solvarme, V4 og scotte version 10 styring, og det meste spiller maks
Dog har jeg det problem at når min overskudsvarme aktiveres ønsker jeg at starte pumpen til "hus" anlæget for at cirkulere vandet rundt til raditor, og gulvvarme da overskudsvarmen bliver dumpet der.
Jeg har idag løst det med at sætte 2 kontaktore på pumpen, forsyne dem med den samme fase, og så lade version 10 styre den ene og sun-comfort styre den anden.....
Men kunne jeg have undværet de 2 kontaktore? og altså bare knalde de 2 til pumpen direkte? var bange for at når sun-comfort så sendte spænding ud ville det gå i Pillefyrs styringen og brænde udgangen af, da strømen jo ligesom kommer den forkerte ved (strøm ind på en udgang)
hvad hvis begge er aktive på samme tid, eller blot den ene ? ville den anden så brænde af ?
Håber mit spørgsmål giver mening
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7633
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af cirkulations pumpe
« Svar #2 Dato: Apr 27, 2015, 05:40 »
Kig på diagram Stage 3 ( side 4 )
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf
Her sættes pumpen til udgang fra pillefyr og udgang fra Suncomfort direkte til pumpen.
Da begge styringer forsynes fra samme stikkontakt sker der ikke kortslutning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af cirkulations pumpe
« Svar #3 Dato: Apr 27, 2015, 19:39 »
Det er korrekt at der ikke sker en kortslutning, men det overholder altså ikke foreskrifterne i EN 60 204-1, altså den standard som NBE erklærer overensstemmelse med  ;)

Problemstillingen er at der kan komme spænding "baglæns" ind i styringen (eller blot til udgangsklemmerne) og det er ikke tilladt  ;)
Det skal nok virke, det er bare ikke lovligt  ;)

Hilsen
Michael

Kig på diagram Stage 3 ( side 4 )
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf
Her sættes pumpen til udgang fra pillefyr og udgang fra Suncomfort direkte til pumpen.
Da begge styringer forsynes fra samme stikkontakt sker der ikke kortslutning.
« Senest Redigeret: Apr 27, 2015, 19:41 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Styring af cirkulations pumpe
« Svar #4 Dato: Apr 27, 2015, 20:44 »
Og derfor sætter man 2 relæer på.
1 på hver udgang (spolen) og parallel  forbinder de 2 kontaktsæt,
Fase ind også videre til pumpen.
Så er der ingen problemer i det.
« Senest Redigeret: Apr 27, 2015, 20:45 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af cirkulations pumpe
« Svar #5 Dato: Apr 27, 2015, 21:21 »
Præcis  ;)
...ligesom der står i det første indlæg i denne tråd  ;)

Hilsen
Michael

Og derfor sætter man 2 relæer på.
1 på hver udgang (spolen) og parallel  forbinder de 2 kontaktsæt,
Fase ind også videre til pumpen.
Så er der ingen problemer i det.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline abramsen

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Styring af cirkulations pumpe
« Svar #6 Dato: Apr 28, 2015, 18:33 »
Ja, så var det jo rigtigt nok det der virkede mest logisk
abramsen
HTC 10
Version 10