Lad os lige være enige om hvad "Pumpe start" og "Pumpe stop" er
"Pumpe start" er den temperatur kedlen skal op på før pumpen starter
når fyret er i drift.
"Pumpe stop" er den temperatur kedlen skal ned på før pumpen stopper
når fyret er stoppet.
Det betyder at sålænge fyret er i drift (uanset om det er alm. drift eller VVB-drift) så er det kun "Pumpe start" der er i spil.
Når først pumpen er startet under drift vil den fortsætte med at køre sålænge kedeltemperaturen er over "Pumpe start" minus hysterese (5-10
oC afhængig af software version).
Falder kedeltemperaturen under drift til under "Pumpe start" minus hysterese, så skal pumpen stoppe og først starte igen når kedeltemperaturen kommer op på "Pumpe start", igen uanset om det sker under alm. drift eller VVB-drift.
Da ønsket kedeltemperatur typisk er højere under VVB-drift end under alm. drift, vil kedeltemperaturen skulle falde forholdsmæssigt mere under VVB-drift før pumpen stopper.
Hilsen
Michael
Syntes nu at det ville være bedre at den ville køre sådan når den starter og stopper i starten når fyret starter fra stop der tænder og stopper pumpen som jeg vil have den til at køre så er det også nemmere at holde retur temp oppe da den godt kan komme langt ned i temp nu når der bliver brugt meget varmt vand/andlæg køre med to vejs ventil til vvb der kan man jo godt køle fyret ned til pumpe stop nu når den laver v vand nu har jeg den gamle fyr uden semirens den kan godt tåle en laver retur 45 grader men det kan Blaks star kedlen ikke