Forfatter Emne: fejloptænding  (Læst 5743 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
fejloptænding
« Dato: Mar 27, 2015, 05:39 »
Hvad gør jeg forkert???  Eltænder kører 100 % ydelse og der kommer 80 gram piller.... Hvordan skal blæser stå? Eltænder bliver varm, men der kommer ingen ild....

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: fejloptænding
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2015, 06:12 »
Hvad gør jeg forkert???  Eltænder kører 100 % ydelse og der kommer 80 gram piller.... Hvordan skal blæser stå? Eltænder bliver varm, men der kommer ingen ild....

Et par ting du skal kontrollere før du stiller på blæseren , herden ligger rigtig og er ren for aske/slagger i hullerne , hullerne rundt om den interne snegl skal være rene og så skal eltænderen ligge rigtig , du skal kunne se enden af den i det sekskantet hul når brænderen er afmonteret   ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: fejloptænding
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2015, 07:46 »
Alt det er ok

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: fejloptænding
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2015, 15:18 »
Alt det er ok

Hvad er dine blæser tal ? og hvad eltænder har du i . Standart tal for blæseren er blæser start ,midt , slut 20,15 ,30 .
Hvis du har en alm monteret kan jeg godt anbefale en keramisk eltænder , på den køre jeg med blæser start,midt, slut på 16,18,20 og det virker rigtig godt hos mig , der er ild efter ca 2 minutter  ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: fejloptænding
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2015, 18:57 »
Hvad gør jeg forkert???  Eltænder kører 100 % ydelse og der kommer 80 gram piller.... Hvordan skal blæser stå? Eltænder bliver varm, men der kommer ingen ild....

Dine blæser tal i både menu optænding og menu blæser er ikke rigtige.
Prøv ny grundjustering af fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: fejloptænding
« Svar #5 Dato: Mar 31, 2015, 07:00 »
Hej Bjarne
Når du skriver 20,15,30 hvad betyder det så helt nøjagtigt... I min står der omdrejninger... Og der står der 450,650,850..,,

Hej Michael
Jeg skal jo først have gang i fyret for at lave grundjustering... :-)Hvorfor skriver du at de er helt forkerte... Er helt blank i det sjov:-)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: fejloptænding
« Svar #6 Dato: Mar 31, 2015, 07:39 »
Hej Bjarne
Når du skriver 20,15,30 hvad betyder det så helt nøjagtigt... I min står der omdrejninger... Og der står der 450,650,850..,,

Hej Michael
Jeg skal jo først have gang i fyret for at lave grundjustering... :-)Hvorfor skriver du at de er helt forkerte... Er helt blank i det sjov:-)

Gå tilbage til blæser tal, dine indstillinger i omdr. til blæser er forkerte.
Når du får det indstillet efter blæser tal, kan du aflæse omdr. og derefter køre på den indstilling.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: fejloptænding
« Svar #7 Dato: Mar 31, 2015, 07:41 »
det kan han ikke da fyret er af ældre dato uden føler til blæseromdrejninger
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: fejloptænding
« Svar #8 Dato: Mar 31, 2015, 07:55 »
det kan han ikke da fyret er af ældre dato uden føler til blæseromdrejninger

Den indstilling der er nu er på omdr. og de passer ikke rigtig.
Derfor skal han gå tilbage til indstillingen blæser tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: fejloptænding
« Svar #9 Dato: Mar 31, 2015, 08:01 »
Sæt blæseromdrejninger til off
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: fejloptænding
« Svar #10 Dato: Mar 31, 2015, 09:17 »
Og hvordan gør man alt det... Kan ikke finde hvor man kan ændre til tal.... Den styring er ikke lavet til folk som mig:-)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: fejloptænding
« Svar #11 Dato: Mar 31, 2015, 09:53 »
Gå ind og vælg udvidet setup, så kan du stille i menu blæser, at det skal være blæser tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/