Tja, men det er jo kun dig der kan vælge hvad du vil
Generelt kan man sige at der er fire grund-muligheder:
- Ureguleret VVB
- Termostat reguleret VVB
- VVB via 2-vejs ventil
- VVB via 3-vejs ventil
Med træpillefyr er ureguleret VVB typisk ikke særlig smart.
Termostat reguleret VVB fungerer fint så længe fyret kører til almindelig opvarmning når der skal laves varmt vand, men er ikke særlig smart ved sommerdrift.
Vælger man at opvarme VVB'en med el uden for fyringssæsonen kan termostat reguleret VVB stadig være en fin løsning, man skal bare huske at lukke for cirkulationen gennem VVB'en når der bruges el.
2- og 3-vejs ventil fungerer fint til både sommer og vinterdrift, forskellen ligger i om VVB'en opvarmes parallelt med huset eller i stedet for huset.
Ved 2-vejs ventil opvarmes VVB'en parallelt med huset mens 3-vejs ventilen vælger mellem opvarmning af huset
eller VVB'en.
3-vejs ventil løsningen vil derfor typisk være den smarteste løsning om sommeren.
Valget er dit
Hilsen
Michael
Det er jo også meget fint Michael, men nu sidder jeg så bare og river mig i håret over hvilken af alle de fine forslag jeg skal vælge