Forfatter Emne: mange stop og op tændinger  (Læst 8221 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
mange stop og op tændinger
« Dato: Mar 11, 2015, 15:18 »
Hej Stoker forum
Jeg har et problem med at mit fyr stopper og starter op hele tiden
håber at i kan hjælpe
fyret er online
mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #1 Dato: Mar 11, 2015, 16:04 »
Start med en frisk pille afvejning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2015, 16:26 »
hej michael f
det har jeg gjort for har skiftet piller sidste uge og indstillet fyret igen.
Men det er først efter det er blevet varmere uden for det gør det.
mvh
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #3 Dato: Mar 11, 2015, 16:44 »
Jeg tvivler også på at det skulle være afvejning den er gal med.

Det er jo meget systematisk, noget kalder på varme, fyret varmer nær 100% men så aftages der ikke varme mere og så stiger temperaturen jo eksplosivt og så ræser temperaturen ned igen hvor fyret slet ikke når at se det.

Det er lidt svært at gætte uden at kende til anlæggets opbygning og størrelse samt indstillingerne i fyret. Men måske Cirkulationspumpen? eller temperatur føleren sidder dårligt i kedlen?

Der er også et eller andet med det varme vand, det falder for det meste 5º lige efter det er varmet op!

Mvh. Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 11, 2015, 16:50 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #4 Dato: Mar 11, 2015, 17:16 »
Har du brug for 20 Kw på denne årstid ?
Ellers var det en mulighed at stille det ned på 16 Kw.
Prøv at sætte P op til 2.5

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2015, 17:35 »
Har du brug for 20 Kw på denne årstid ?
Ellers var det en mulighed at stille det ned på 16 Kw.
Prøv at sætte P op til 2.5

Der skal altså ændres nogle ting hvis fyret ændres til 16kW og jeg mener det vil være nyttesløst. Jeg kender flere fyr der er justeret til 20kW men hvor 16 er rigeligt, om hvert trin er 0,16 eller 0,2kw!! faktisk kører de gamle 5trins NBE styringer fint og her er hvert trin måske 4kW.
Jeg syntes at fyret reagerer hurtigt nok, så umiddelbart ville jeg nok ikke ændre på controlleren, Jeg tvivler meget på at det skulle være der det er galt.
Temperaturen i kedlen stiger og falder hurtigt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2015, 17:45 »
jeg gør det at jeg sætter min max ydelse  så lavt at den godt og vel kan følge med hele vinteren har jeg haft max 50% så kan den nemmere nå at regulere ned til 10% inden den bliver overvarm nu er min en 4,12 hvor jeg ikke kan regulere PI, mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2015, 17:50 »
Jeg tvivler også på at det skulle være afvejning den er gal med.

Det er jo meget systematisk, noget kalder på varme, fyret varmer nær 100% men så aftages der ikke varme mere og så stiger temperaturen jo eksplosivt og så ræser temperaturen ned igen hvor fyret slet ikke når at se det.

Det er lidt svært at gætte uden at kende til anlæggets opbygning og størrelse samt indstillingerne i fyret. Men måske Cirkulationspumpen? eller temperatur føleren sidder dårligt i kedlen?

Der er også et eller andet med det varme vand, det falder for det meste 5º lige efter det er varmet op!

Mvh. Kenneth
Jeg tvivler også på at det skulle være afvejning den er gal med.

Det er jo meget systematisk, noget kalder på varme, fyret varmer nær 100% men så aftages der ikke varme mere og så stiger temperaturen jo eksplosivt og så ræser temperaturen ned igen hvor fyret slet ikke når at se det.

Det er lidt svært at gætte uden at kende til anlæggets opbygning og størrelse samt indstillingerne i fyret. Men måske Cirkulationspumpen? eller temperatur føleren sidder dårligt i kedlen?

Der er også et eller andet med det varme vand, det falder for det meste 5º lige efter det er varmet op!

Mvh. Kenneth
hej kenneth
jeg har 247 m2 i stue etage kun med en 10 kreds megapro gulvvarmeshunt incl pumpen (smedegård 25-60) og den køre på fast tryk med gulvvarmen og trådløse rum termostater
på førstesal har jeg 117m2 kun radiator som kører over samme pumpe.
og så er der den alm cirkulationspumpe der køre på auto(smedegård 25-60)
varmvand er en 1år gammel metro 110l
anlæget er 20 kw brænder og kedelen er en opop black star 30
blæser 15-25-35
p=2,1
I= 0,1
pille mængde =1200 g
mætning lav 1.75
mætning høj 35
pilleforbrug 2014 ca 10 tons
mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #8 Dato: Mar 11, 2015, 17:53 »
Har du brug for 20 Kw på denne årstid ?
Ellers var det en mulighed at stille det ned på 16 Kw.
Prøv at sætte P op til 2.5


nej det har jeg nok ikke brug for men sidste år var der ikke problemer
hvad skal det hjælpe at sætte p til 2,5
vil det så ikke blive værre når man hæver p
mvh
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #9 Dato: Mar 11, 2015, 17:54 »
Prøv at sætte "hoved" cirkulationspumpen på fast tryk.. Bare fordi det er nemt og hurtigt, det er med at få udelukket nogle ting.. det er det som hedder fejlfinding  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #10 Dato: Mar 11, 2015, 17:58 »
Ud fra kurverne gætter jeg på at du har varmtvands prioritering? hvordan er det monteret.. Sådan at enten får huset 100% eller VVB 100%
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #11 Dato: Mar 11, 2015, 18:01 »
Prøv at sætte "hoved" cirkulationspumpen på fast tryk.. Bare fordi det er nemt og hurtigt, det er med at få udelukket nogle ting.. det er det som hedder fejlfinding  ;)
Det er hermed gjordt og ja der prioteres først varmt vand og der næst huset
mvh
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #12 Dato: Mar 11, 2015, 18:04 »
Har du brug for 20 Kw på denne årstid ?
Ellers var det en mulighed at stille det ned på 16 Kw.
Prøv at sætte P op til 2.5


nej det har jeg nok ikke brug for men sidste år var der ikke problemer
hvad skal det hjælpe at sætte p til 2,5
vil det så ikke blive værre når man hæver p
mvh

Når man øger P reagere fyret kraftigere på temperatur ændringer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #13 Dato: Mar 11, 2015, 18:08 »
Har du brug for 20 Kw på denne årstid ?
Ellers var det en mulighed at stille det ned på 16 Kw.
Prøv at sætte P op til 2.5


nej det har jeg nok ikke brug for men sidste år var der ikke problemer
hvad skal det hjælpe at sætte p til 2,5
vil det så ikke blive værre når man hæver p
mvh

Når man øger P reagere fyret kraftigere på temperatur ændringer.
det er her med gjordt
nu siger i lige til hvis vi skal tage en ting af gangen jeg tænker på hvis xkfc er ved at lave fejl finding så dur det nok ikke at jeg bare stiller rundt på det???
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mange stop og op tændinger
« Svar #14 Dato: Mar 11, 2015, 18:32 »
Graferne ser bedre ud nu.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/