Jeg tvivler også på at det skulle være afvejning den er gal med.
Det er jo meget systematisk, noget kalder på varme, fyret varmer nær 100% men så aftages der ikke varme mere og så stiger temperaturen jo eksplosivt og så ræser temperaturen ned igen hvor fyret slet ikke når at se det.
Det er lidt svært at gætte uden at kende til anlæggets opbygning og størrelse samt indstillingerne i fyret. Men måske Cirkulationspumpen? eller temperatur føleren sidder dårligt i kedlen?
Der er også et eller andet med det varme vand, det falder for det meste 5º lige efter det er varmet op!
Mvh. Kenneth
Jeg tvivler også på at det skulle være afvejning den er gal med.
Det er jo meget systematisk, noget kalder på varme, fyret varmer nær 100% men så aftages der ikke varme mere og så stiger temperaturen jo eksplosivt og så ræser temperaturen ned igen hvor fyret slet ikke når at se det.
Det er lidt svært at gætte uden at kende til anlæggets opbygning og størrelse samt indstillingerne i fyret. Men måske Cirkulationspumpen? eller temperatur føleren sidder dårligt i kedlen?
Der er også et eller andet med det varme vand, det falder for det meste 5º lige efter det er varmet op!
Mvh. Kenneth
hej kenneth
jeg har 247 m2 i stue etage kun med en 10 kreds megapro gulvvarmeshunt incl pumpen (smedegård 25-60) og den køre på fast tryk med gulvvarmen og trådløse rum termostater
på førstesal har jeg 117m2 kun radiator som kører over samme pumpe.
og så er der den alm cirkulationspumpe der køre på auto(smedegård 25-60)
varmvand er en 1år gammel metro 110l
anlæget er 20 kw brænder og kedelen er en opop black star 30
blæser 15-25-35
p=2,1
I= 0,1
pille mængde =1200 g
mætning lav 1.75
mætning høj 35
pilleforbrug 2014 ca 10 tons
mvh søren