varmvandspriotering
« Dato: Feb 17, 2015, 15:42 »
jed forstår ikke hvad i bruger varmvandspriotering til er det et modefænomen eller hvad opnår i ved det jeg kører med vvb. som første radiator på anlægget med en termostat med føler i vvb.og derved undgår jeg det som tilsyneladende driller nogle af jer når den skifter fra vvp. til anlæg som måske ikke rigtig har brug for varme jeg kan kun se en fordel hvis man har ekstrem meget brug for varmt vand men så bliver huset jo koldt mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: varmvandspriotering
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2015, 15:54 »
Det er særligt smart om sommeren.
Så kan man lukke af til huset, og kun lave varmt vand.
Hvis dit hus ikke kan undvære varme i den tid det tager at fylde vvb, så skal du ikke bruge en 3vejs ventil, men en 2 vejs ventil.
På den måde spare du at opvarme en beholder som du ikke har brug for at varme på.
F.eks. om natten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: varmvandspriotering
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2015, 17:39 »
Hej,

VVP er vel ikke et modefænomen men det er nok lidt misforstået  ;)
Jeg er helt enig med dig i at en termostatreguleret VVB som en "ganske almindelig forbruger" fungerer ganske glimrende og helt uden forstyrrelser i anlægget...
...altså når fyret alligevel kører  ;)

Men som Michael F påpeger, så kan det være usmart om sommeren hvis opvarmningen af VVB'en stille og roligt reguleres ned i takt med at termostatventilen lukker, for det giver en uøkonomisk kørsel.
Løsningen er i dette tilfælde simpel, om sommeren åbnes termostatventilen helt (evt. afmonter den) og fyret stilles enten til ur-drift i de perioder hvor der skal varmes på VVB'en eller endnu bedre, VVB-drift efter en temperaturføler i VVZ'en så fyret kun kører når VVB'en har behov for det.

Men, så er der bare lige det med at nogle VVB'er kan komme til at virke som varmekilde til resten af huset når fyret ikke kører  ???
Det kan så løses ved at afspærre for opvarmning af huset om sommeren med en manuel ventil, eller endnu bedre ved at montere en 2- eller 3-vejs ventil til VVB'en så man via den kan by-passe termostatventilen ved VVB-drift.
Hvis der bruges en 3-vejs ventil er det alene nok, hvis man bruger en 2-vejs ventil skal man lukke termostatventilen helt om sommeren.

Jeg kører selv med termostatreguleret VVB om vinteren (i fyringssæsonen) og med 3-vejs ventil om sommeren.

Hilsen
Michael


jed forstår ikke hvad i bruger varmvandspriotering til er det et modefænomen eller hvad opnår i ved det jeg kører med vvb. som første radiator på anlægget med en termostat med føler i vvb.og derved undgår jeg det som tilsyneladende driller nogle af jer når den skifter fra vvp. til anlæg som måske ikke rigtig har brug for varme jeg kan kun se en fordel hvis man har ekstrem meget brug for varmt vand men så bliver huset jo koldt mvh erik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: varmvandspriotering
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2015, 21:24 »
i sommerdrift styrer jeg fyret med med er termostat  i vvb.  og en termostat i kedlen til at stoppe pumpen når kedler er på 55" og så får jeg lidt gulvvarme i badeværelset når fyret kører og hvis huset ikke har brug for varme er termostatventilerne alligevel lukkede.jeg bruger om sommeren ca. 4 kg i døgnet. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: varmvandspriotering
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2015, 22:37 »
Det er jo helt fint hos dig  :)
...men der findes jo installationer hvor det ikke er nok at stoppe pumpen.

F.eks. hos mig hvor VVB'en er i kælderen og øverste radiator / gulvvarme er på 1.sal.
Her kører selvcirkulationen (du ved det med at varmt vand stiger op og koldt vand går ned) ganske udemærket, så hvis jeg blot stopper pumpen, fortsætter cirkulationen stille og roligt  ;)

Du skal bare glæde dig over at det fungerer hos dig og så glemme dem der har behov for andet  ;)

Hilsen
Michael

i sommerdrift styrer jeg fyret med med er termostat  i vvb.  og en termostat i kedlen til at stoppe pumpen når kedler er på 55" og så får jeg lidt gulvvarme i badeværelset når fyret kører og hvis huset ikke har brug for varme er termostatventilerne alligevel lukkede.jeg bruger om sommeren ca. 4 kg i døgnet. mvh erik
« Senest Redigeret: Feb 17, 2015, 22:39 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html