« Dato: Feb 17, 2015, 11:27 »
Har et problem med at Woody ver. 6.00 kører konstant ned på 10% og stopper i intervaller med ca. en halv times mellemrum, og starter så op igen til fuld drift. Det har det gjort i nogle måneder. der er ikke ændret i standard opsætning og autoberegner siger 1290 gram piller. I displayet ved drift er de markeret et sol symbol ?? men i sommerstop er der markeret NEJ.

Er der nogen der kan forklare mig lidt om dette problem.

PS: Er det det på grund af denne varme vinter ?????????????????

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2015, 11:31 »
Lidt flere oplysninger.
Hvad er dine indstillinger ?
Er styringen på nettet ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2015, 15:47 »
hvis du ellers har varme i huset er det fordi du bruger mindre end den lave på 10% det kan min også godt finde på.mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2015, 15:51 »
Det kunne jo også være noget tilbehør.
F.eks. på EXT. udgangen.
Så vi må lige have flere oplysninger  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2015, 21:35 »
Det kunne jo også være noget tilbehør.
F.eks. på EXT. udgangen.
Så vi må lige have flere oplysninger  :)
hvis den kører ned på 10" og derefter slukker så er den sikkert steget til overtemperatur hvis det er ext udgangen vil den bare slukke mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline fleoc

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2015, 01:23 »
Det kunne jo også være noget tilbehør.
F.eks. på EXT. udgangen.
Så vi må lige have flere oplysninger  :)

Fyret kører godt nok med god varme. men hvad mener du med EXT. udgangen. Evt. hvad for tilbehør

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2015, 06:07 »
Det kunne jo også være noget tilbehør.
F.eks. på EXT. udgangen.
Så vi må lige have flere oplysninger  :)

Fyret kører godt nok med god varme. men hvad mener du med EXT. udgangen. Evt. hvad for tilbehør

Det er en udgang hvor der kan tilsluttes udstyr til styringen.
Normalt er der en ledning "lus" i terminalerne, er der en løs forbindelse her, kan fyret starte og stoppe.
Det kan det også hvis lysføleren er defekt, snavset eller ikke sat rigtig på plads.
Der er derfor mange muligheder for at din fejl kan opstå.
Fortæl derfor hvad udstyr du har på, og hvad dine indstillinger er  :)
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2015, 06:21 »
Hej,

Måske det er lidt nemmere at forstå hvis vi nu kalder "EXT" for en indgang som det jo ret beset er  ;)

Indgange er noget hvor man giver "information" ind til styringen og udgange er noget der giver "information" ud fra styringen  ;)

"EXT" er en indgant som giver eksternt start/stop information til styringen.
Når de to terminaler til "EXT" er forbundet (kortsluttet om man vil) må fyret køre, når de er afbrudt stopper fyret.
Signalet kan komme fra en kontakt (afbryder), fra et tænd/sluk ur (med potentialfri kontakt), fra en ekstern termostat osv.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html