Forfatter Emne: Hvad skal jeg juster  (Læst 11675 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline silentmaker

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Hvad skal jeg juster
« Dato: Feb 12, 2015, 21:42 »
Jeg har købt et scotte blackstar 20kw
Hvor jeg laver varmt vand til en 4000l Hotpool
Jeg har føler på poolen, som så overtager vvben pladsen
Hvordan for jeg fyret til at kører 100% indtil at jeg når 35-40gr i poolen, har prøvet at sætte vvben til 40gr men så begynder fyret jo at drosle ned allerede nå poolen er 18-20gr?
Er jo ny i denne spændende verden.

Mvh Allan

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2015, 21:59 »
Lidt flere oplysninger.
Hvilken styring ?
Er styringen på StokerCloud ?

Måske du kan stille PI tallene på vvb produktionen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2015, 22:25 »
Det lyder ikke rigtigt, men det lader til at fyret ikke kan slippe af med varmen. Hvordan er det sluttet sammen og hvis det er en V7 eller V10 styring, hvad er "diff over" så sat til på det varme vand.
Jeg har købt et scotte blackstar 20kw
Hvor jeg laver varmt vand til en 4000l Hotpool
Jeg har føler på poolen, som så overtager vvben pladsen
Hvordan for jeg fyret til at kører 100% indtil at jeg når 35-40gr i poolen, har prøvet at sætte vvben til 40gr men så begynder fyret jo at drosle ned allerede nå poolen er 18-20gr?
Er jo ny i denne spændende verden.

Mvh Allan
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2015, 22:30 »
Du skal nok have hævet kedeltemp under VVB-drift... Mener den standard er sat til 20grader over ønsket VVB-temp. Det vil sige at kedlen kun bliver holdt på 55 grader hvis du har ønsket vvb-temp på 35grader. Hæv kedeltemp under vvb-drift til max, så får systemet lettere ved at aflevere varmen til vandet, og din kedel vil blive længere i det høje effektområde.

Det er muligt at stille på min og max effekt for vvb-drift. Du kan stille dem begge på 100%, så er du sikker på at den kører 100% så længe den er i vvn-drift. Det givet dog nok nogen andre udfordringer...

Jeg går ud fra at fyret justerer ned i effekt fordi varmeapparstet i poolen ikke kan aftage den fulde effekt... Det er der reelt 3 måder at forbedre på: Højere kedeltemp, større flow på vandet og større varmeapparat
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline silentmaker

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2015, 03:28 »
Min styring er V6.79 og vandet kører igennem en rørveksler.
Hvor ændre jeg disse indstillinger, pi ved vvb drift?
Og fyret må da kunne kører efter sensor i poolen.
Kan det værer sensoren skal monteres et andet sted istedet for vvb

Mvh Allan

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2015, 05:43 »
Hej Allan,

Du skal læse hvad de andre skriver  ;)
Uanset hvor du sætter føleren, så vil det hele afhænge af hvor meget varme poolen aftager.

Hvis du f.eks. sender 60oC vand ud til poolen med en kapacitet på 1000 l/h og får det retur med en temperatur på 55oC, så aftager poolen 5,8 kW.
Lader du så fyret producere mere effekt end 5,8 kW, så fortsætter temperaturen i kedlen bare med at stige indtil den bliver for høj.

Løsningen hvis du vil have processen til at gå hurtigere, og dermed fyret til at køre med højere effekt, er at få poolen til at aftage mere varme.
For at få poolen til at aftage mere varme skal du ændre på "varmelegemet" i poolen, altså rørveksleren.

Hvis problemet var at fyret ikke kunne komme op i temperatur, ville det være fyret du skulle "pille med", men her er det altså varmeaftageren der sætter grænsen.

Hilsen
Michael


Min styring er V6.79 og vandet kører igennem en rørveksler.
Hvor ændre jeg disse indstillinger, pi ved vvb drift?
Og fyret må da kunne kører efter sensor i poolen.
Kan det værer sensoren skal monteres et andet sted istedet for vvb

Mvh Allan
« Senest Redigeret: Feb 13, 2015, 05:45 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline silentmaker

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2015, 07:53 »
Jeg kan nemt få fyret i knæ med min veksler, men jeg syntes bare at nå jeg har sat vvb til 40gr og den kun er 18gr så burde den da kører 100% ind til man er tæt på de 40gr.
Jeg har sat fyret til at kører 80gr i veksleren da den bedst kan aftage varme ved den temp.
Problemet er at fyret drosler ned tidligt hvor kedlen måske kun har nået 70gr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2015, 08:02 »
Hvilke tal har du i menu vvb ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline silentmaker

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2015, 09:25 »
Hvis du mener i autoberegneren så står vvb til 100%

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2015, 11:25 »
Kan styringen komme på nettet ?
Så er det nemmere at se om noget kan rettes til.
Ellers må du liste alle indstillinger op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2015, 11:38 »
De udtalelser giver ikke helt mening, nemlig at kedlen bliver 70gr når veksleren kan trække den i knæ. Så burde den jo ikke nå op i temperatur.

Men at du sætter kedeltemperatur til 80 hjælper ikke, denne bliver sænket ved VVB til 60, da jeg mener at 6.79 versionen, har en fast indstilling på VVB drift, som hedder VVB + 20 grader.

Så bedste løsning er nok at købe en ny styring (V7 eller V10) , hvor du kan stille denne temperatur højere, eller en flowstyring bag veksleren, som styrer temperaturen i Pool'en.
(feks. Danfoss RAV8 + RAVK føler). Så skal fyret bare styre kedel temperaturen og ikke tænke på poolen.

Jeg kan nemt få fyret i knæ med min veksler, men jeg syntes bare at nå jeg har sat vvb til 40gr og den kun er 18gr så burde den da kører 100% ind til man er tæt på de 40gr.
Jeg har sat fyret til at kører 80gr i veksleren da den bedst kan aftage varme ved den temp.
Problemet er at fyret drosler ned tidligt hvor kedlen måske kun har nået 70gr
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2015, 14:58 »
Hej,

Nej, den skal ikke nødvendigvis køre 100% indtil den er tæt på 40o;)
...det kommer helt an på PI-parametrene, tiden fyret har "knoklet" og den aktuelle temperatur  ;)

Hilsen
Michael

Jeg kan nemt få fyret i knæ med min veksler, men jeg syntes bare at nå jeg har sat vvb til 40gr og den kun er 18gr så burde den da kører 100% ind til man er tæt på de 40gr.
Jeg har sat fyret til at kører 80gr i veksleren da den bedst kan aftage varme ved den temp.
Problemet er at fyret drosler ned tidligt hvor kedlen måske kun har nået 70gr
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline silentmaker

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #12 Dato: Feb 13, 2015, 15:48 »
Tak for indput
Jeg har flyttet sensoren til t5 så kører fyret 100% frem til 40gr og slukker så
Da jeg har 4000L vand med god isolering så går der ca 1-1.5 dag før den falder de 5 gr jeg har sat i diff.
Nu prøver dette

Mvh Allan

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #13 Dato: Feb 13, 2015, 19:43 »
Øh, der røg jeg sgu' lige af  ???
T5 er en temperaturindgang til udetemperatur måling, men fyret kører vel efter T1 som er kedeltemperaturen, ellers kan du noget andet end os andre  ;)

Hilsen
Michael

Tak for indput
Jeg har flyttet sensoren til t5 så kører fyret 100% frem til 40gr og slukker så
Da jeg har 4000L vand med god isolering så går der ca 1-1.5 dag før den falder de 5 gr jeg har sat i diff.
Nu prøver dette

Mvh Allan
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline silentmaker

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvad skal jeg juster
« Svar #14 Dato: Feb 13, 2015, 20:04 »
Det kan godt være, men det virker nu på t5
Men hvis man kan justerer sig ud af problemet på t4 så kom bare med indput