Jo men jeg synes jo bare det er mærkeligt at udsvingene først er kommet tilbage efter den opdatering.
Før lå den og svingede 5-7% jævnt fordelt hen over dagen
Og der er ikke ændret noget på gulvvarmen som skulle gøre at den skulle begynde at opføre sig sådan synes jeg ikke. Styringen til gulvvarmen blev skiftet der i foråret 2014 hvor jeg havde de andre problemer.
quote author=MHES link=topic=5962.msg50025#msg50025 date=1422983950]
Hej Hugo,
Dit forbrug svinger en del, og hver gang starter det med at returen falder i temperatur, hvorefter kedlen falder i temperatur og øger effekten.
Nu er det jo svært at se hvordan det kørte før weekenden, men det tyder altså på at du skal finde svaret i dit varmeforbrug og ikke i styringen
Modsat Michael F, så tror jeg ikke at det skyldes at det skykdes en ustabil sparepumpe
...men det er jo nemt at konstater hvis du sætter pumpen på konstant
Sparepumper med auto-funktion får skykden for mange ting, men det er sjældent at det er der problemet skal findes
Dine udsving ligner til forveksling de udsving du havde i marts 2014 hvor vil talte om dine gulvvarmekredse.
Jeg tror at udsvingene kommer fra gulvvarmen
Hilsen
Michael
Jeg har i weekenden opdatering min styring fra 10.0512 til 10.0522 og det har bevirket at hvor ydelsen har lagt rimeligt stabil og svinget måske 5-7 % så står den nu og svinger med 40-50 procent
Er der noget jeg skal ind og have pille ved for at det kommer til at arte sig igen eller skal jeg dowsize til 10.0512 igen.
[/quote]