Hej
Har lige sat et scotte Blackstar op og tilsluttet det
Men det går ud et par minutter efter opstart.
Hvad kan problemet være
Har fuldt manual til punkt og prikke
Vh. Mikael

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2015, 16:20 »
Der er et par muligheder.
Start med at lave en afvejning som vist i manualen.
Derefter indstil fyret som vist i manualen.
Er fyret på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Andersen09

  • Beta tester
  • Øvet
  • *
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2015, 16:27 »
Hej
Har lige sat et scotte Blackstar op og tilsluttet det
Men det går ud et par minutter efter opstart.
Hvad kan problemet være
Har fuldt manual til punkt og prikke
Vh. Mikael

Hvorfor går det ud.?? Hvad skriver den som årsag til stoppet.?

Offline Perlesfar

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2015, 16:43 »
Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2015, 16:53 »
Fit fyr har en fotosensor der registrerer om der er ild i bålet.
Noget får fotosensoren til at "miste lyset" når drifteffekten kommer op over ca. 70%.
Det kan skylds forkert indstillet fotosensor, så den ikke ser lyset (ilden) eller at blæseren giver alt for meget luft så bålet blæses ud/mister lysintensitetn.

Hilsen
Michael

Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2015, 17:47 »
Hej,

Nu har dit fyr snart kørt 100% i en time uden at være i stand til at hæve kedeltemperaruren med blot 1oC.
Jeg er ganske overbevist om at fyret ikke er korrekt justeret mht. blæs.
Hvad er dine indstillinger ?
Har du lavet en grundindstilling på hhv. 10%, 50% og 100% ?

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Perlesfar

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #6 Dato: Feb 01, 2015, 17:52 »
Hej Michael
Tror at mit problem ligger i at sneglen ikke giver piller hver gang den kører
Har prøvet at grundjustere den men den gik ud før den kom helt op i 100 % drift

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #7 Dato: Feb 01, 2015, 17:58 »
Ok, kører motoren som den skal ?
...altså jævnlige ensartede kørsler ?
Drejer selve sneglvindingerne med når motoren kører ?

Hilsen
Michael

Hej Michael
Tror at mit problem ligger i at sneglen ikke giver piller hver gang den kører
Har prøvet at grundjustere den men den gik ud før den kom helt op i 100 % drift
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Perlesfar

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #8 Dato: Feb 01, 2015, 18:03 »
Jeg har ladet snegle kører 15 min som du selv har skrevet et sted for at være sikker på at den var fyldt og af vejningen gik også fint
Det lyder som om den kører sneglen

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #9 Dato: Feb 01, 2015, 18:10 »
Ok, nu må vi lige have lidt data på bordet.
Hvilken type magasin har du ?
Er det en fritstående rød silo eller et kompakt magasin sammenbygget med kedlen ?
Hvad er din snegldosering på 6 minutter ?
Hvad står blæs lav, midt og høj til ?

Hilsen
Michael

Jeg har ladet snegle kører 15 min som du selv har skrevet et sted for at være sikker på at den var fyldt og af vejningen gik også fint
Det lyder som om den kører sneglen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Perlesfar

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2015, 18:20 »
Det er med sammen bygget magasin på 150 kg
Snegl dosering ved 6 min er 830 g
Blæser 16. 25. 36

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #11 Dato: Feb 01, 2015, 18:23 »
Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører

Dit P tal er for højt, dit I tal er for lavt.
Prøv P = 1.2 og I = 0.10
Din min. effekt bør være 10%, juster i stedet på "Ydelse ved 10% effekt" i menu Snegl.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2015, 18:28 »
Men Michael, fyret kører 100% i en time og kan ikke holde ild  ;)
Det kan ikke have en hujende fis med PI tal eller effekt ved 10% drift  ;)

Lad nu Mikael få fyret til at varme, så kan det andet komme senere  ;)

Hilsen
Michael

Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører

Dit P tal er for højt, dit I tal er for lavt.
Prøv P = 1.2 og I = 0.10
Din min. effekt bør være 10%, juster i stedet på "Ydelse ved 10% effekt" i menu Snegl.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2015, 18:37 »
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
« Senest Redigeret: Feb 01, 2015, 18:38 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #14 Dato: Feb 01, 2015, 18:43 »
Det var mere konstruktivt  ;)

Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html