Forfatter Emne: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......  (Læst 17622 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #30 Dato: Jan 10, 2015, 16:28 »
Tænker på om det kunne være "Diff over" der måske er sat for lavt.. ;)

/Frank

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #31 Dato: Jan 10, 2015, 16:38 »
Det er en mulighed, men fyrene skal helst ikke køre pausefyring.
Det griser kedlen til på rekordtid, og den bør derfor stå på 0 ( nul )
Man bør i stedet  indstille efter guiden og tilpasse forbrændingen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #32 Dato: Jan 10, 2015, 17:38 »
Hej
Ja det forklarer jo straks det lave forbrug.  ;)

Skal lige tilføje, at jeg har brændeovn
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline kaspervmadsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #33 Dato: Jan 10, 2015, 19:02 »
Jamen hvad skulle fordelen så være ved og ha brændoven hvis fyret ikke reguler der efter ? :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #34 Dato: Jan 10, 2015, 19:16 »
Øh, fyret regulerer selvfølgelig efter at der fyres i brændeovnen, simpelthen fordi varmebehovet fra fyret falder når brændeovnen er i drift.

Det Ole S prøver at sige er at forbruget hos din nabo selvfølgelig er lavere når han også fyrer i sin brændeovn.

Hilsen
Michael

Jamen hvad skulle fordelen så være ved og ha brændoven hvis fyret ikke reguler der efter ? :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kaspervmadsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #35 Dato: Jan 10, 2015, 19:20 »
Det forstår jeg godt. Men hvis mit fyr køre 100% i drift hele tiden så det jo lige vit og jeg sætter brænde ovn op eller ej ? :) hvis i forstår hvad jeg mener ? :)

Offline kaspervmadsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #36 Dato: Jan 10, 2015, 19:24 »
Fyret skal jo gå ned på 30% drift hvis brændeovne er tændt fordi radiatoren ikke kalder på varme. Men det gør det ikke den ligger på 80 -90% drift. Så det jo lige vit og jeg sætter brændeovn op eller ej .

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #37 Dato: Jan 10, 2015, 19:32 »
Fordel ved både brændeovn (kontra) og træpillefyr..! Tja.. hygge og måske en lille økonomisk gevinst hvis man har adgang til billigt (gratis) brænde..  ;)

Da jeg i sin tid skulle have træpillefyr, var jeg meget opsat på at beholde det gamle fastbrændselsfyr (just in case) som supplement. Alle sagde dengang til mig, drop det, de fik ret, om jeg da gider bøvlet med skovbrænde mere.

PS.
Der må da være et forbrug af varme siden pillefyret køre næsten max. Ellers vil kedlenvandet vel ende med at koge eller sikringen slå fra. Hvad siger returen temperaturen mon? 

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #38 Dato: Jan 10, 2015, 19:43 »
Hej,

Nu spoler vi lige tilbage til begyndelsen  ;)
Du fortæller at fyret kører 40-85% drift og ikke kommer over 56oC, med en ønsket kedeltemperatur på 65oC.
Nu skriver du at det kører 80-90%, men ikke noget om hvad temperaturen i kedlen er.

Fyret vil ikke gå ned i effekt før det nærmer sig den ønskede temperatur (65oC hos dig), uanset om dine radiatorer kalder på varme eller ej.
Fyret "taler" jo ikke med radiatorerne direkte, men inddirekte gennem kedeltemperaturen  ;)
Hvis fyret kører fuld skrald og ingen bruger varmen, så kan jeg love dig at temperaturen stiger i kedlen, og så regulerer fyret ned  ;)

Når/hvis dit fyr kører fuld skrald og ikke er i stand til at bringe kedeltemperaturen op på det ønskede setpunkt, så er det enten fordi:
 - Fyret er for lille til behovet (behov for stort til fyret)
 - Forbrændingen i fyret ikke er optimal
 - Kedlen ikke er i stand til at optage varmen fra fyret
...eller en kombination af ovenstående.

Nu kunne det sagtens skyldes at du ikke kader dit fyr køre hele tiden (eller i de 23 timer i døgnet som jeg foreslog dig), og jeg kan helt sikkert sige dig at du ikke vil spare noget ved at køre pausefyring som din nabo øjensynligt gør.
Pausefyring er noget der hører gammeldags traditionelle stokere til og ikke et moderne modulerende fyr.
Hvis du ønsker start/stopdrift (pausefyring) så kan du købe en noget billigere brænder og så leve med at den bruger flere piller  ;)

Hilsen
Michael



Fyret skal jo gå ned på 30% drift hvis brændeovne er tændt fordi radiatoren ikke kalder på varme. Men det gør det ikke den ligger på 80 -90% drift. Så det jo lige vit og jeg sætter brændeovn op eller ej .
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 19:44 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #39 Dato: Jan 10, 2015, 23:07 »
hvis dit fyr er født med en v4xx styring  er den også med den store blæser og så er de blæsertal 5-10-15 standardtal for et 16kwh. fyr så hvis du har sat det til 10 kwh. får det mere end 50%for meget luft og så smider du en masse ud i skorstenen
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Spar mig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #40 Dato: Jan 11, 2015, 10:29 »
Hvordan ser kedel enlig ud inden i...

syndes det lyder til at varmen render ud i skorstenen istedet for i vandet....

Hva siger indstillingerne for PI
Vis den falder til 40% ved 56 grader kunne det godt lyde til en fejl der måske

Mvh
Sigaard

Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw

Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #41 Dato: Jan 11, 2015, 11:02 »
Principielt enig  ;)
...man skal bare lige huske rækkefølgen  ;)


1. Sørg for at installationen er i orden (trækstabilisator, returshunt osv.)
2. Indstil forbrændingen så den er korrekt (afvejning, blæserjustering osv.)
3. Lad fyret køre konstant
4. Juster om nødvendigt PI-regulator

Hvis ikke punkt 1-3 er opfyldt er PI-regulatoren ligegyldig  ;)

Hilsen
Michael


Hvordan ser kedel enlig ud inden i...

syndes det lyder til at varmen render ud i skorstenen istedet for i vandet....

Hva siger indstillingerne for PI
Vis den falder til 40% ved 56 grader kunne det godt lyde til en fejl der måske
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Spar mig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #42 Dato: Jan 11, 2015, 17:16 »
Principielt enig  ;)
...man skal bare lige huske rækkefølgen  ;)


1. Sørg for at installationen er i orden (trækstabilisator, returshunt osv.)
2. Indstil forbrændingen så den er korrekt (afvejning, blæserjustering osv.)
3. Lad fyret køre konstant
4. Juster om nødvendigt PI-regulator

Hvis ikke punkt 1-3 er opfyldt er PI-regulatoren ligegyldig  ;)

Hilsen
Michael


Hvordan ser kedel enlig ud inden i...

syndes det lyder til at varmen render ud i skorstenen istedet for i vandet....

Hva siger indstillingerne for PI
Vis den falder til 40% ved 56 grader kunne det godt lyde til en fejl der måske

Det er enlig også derfor jeg spørger hvordan den ser ud inden i....

Aske farve siger jo også lidt om det....

Er sider nu helt hvide eller fyldt med et tyk lad sod, ville det jo ikke have meget med det at gøre....

Mvh
Sigaard

Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw

Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget

Offline kaspervmadsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #43 Dato: Jan 18, 2015, 09:34 »
Hej alle igen. Nu fandt jeg fejlen. Det var nogle rør på fremløbset der ikke var isoleret godt nok. Tak for alle de gode råd :)