« Dato: Jan 10, 2015, 08:09 »
Mangeårig ejer og bruger af scotte 16 kw. og kompressorrens  Det har kørt fint. Jeg er ikke nogen ørn til at se om flammerne er fede eller magre., Så jeg har isat lamdasonde og investeret i den nye 10 styring. Herefter har jeg godt nok brugt megen tid med justeringer. Pillerne hober sig op på herden og jeg må mindst et par gange om dagen over og skrabe herden fri for (uforbrændte piller) for at fotosensoren skal kunne se lys.
Jeg har vejet piller af i en uendelighed. tallet ligger på omkring 1000 kg/6 min med forholdvis små udsving. (externe snegl har kun en beskeden hældning) . Mit pressorrens kører ikke ordentligt. (Tilsluttet motorprintet) og i styringen tilsluttet L6 efter råd fra NBE. "´Ventilen åbner godt nok, når jeg under manuel betjening, trykker på kompressor, men den renser ikke automatisk!              ole.stevelt
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2015, 08:34 »
Har du et link til styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2015, 09:58 »
Ja:  ole.stevelt
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2015, 10:05 »
Ja:  ole.stevelt

Jeg kan se at din iltstyring ikke er helt ok.
Hvis du opdatere - kalibrere sonden i fri luft og stiller styringen i niveau 4, så kan jeg hjælpe lidt mere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2015, 10:45 »
Hej Michael! Tak for hjælp eller rettere forsøg på dette. Min styring er helt opdateret (jeg smutter over i fyrrummet og kigger efter)   Jeg har lige kalibreret lambda-sonden og den nye justering, adskilte sig ikke meget fra den forrige. , men jeg prøver igen. Det er jo et herrens vejr idag, så det kan jo nok influere på skorstenstrækket. P¨å den anden side har jeg isolerede røgrø. Trækregulatoren er sat til ful træk. (vægten langt ude på vægtstangen.).   Jeg forstår ikke helt hvad du mener med niveau 4. ?    - Jeg har ændret på tallet i styringen, så 50%  ilten er "stillet lidt op, og som du kan se  har det hjulpet lidt, ligesom, der ikke er så mange piller på herden længere.     
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2015, 11:18 »
Øh, vægten langt ude på vægtstangen på trækstabilisatoren, det medfører jo at trækket i skorstenen bliver større.
Hvorfor skruer du på den ?

Trækstabilisatoren skal stå så den giver et undertryk i skorstenen på 5-10 Pa, hvilket typisk er vægten helt inde ved spjældet.
Når trækstabilisatoren er indstillet til 5-10 Pa, så skal den ikke røres mere.
Hvis du alligevel justerer på trækstabilisatoren, så skal du forfra med grundindstilling af blæser ved hhv. 10%, 50% og 100% igen.

Hilsen
Michael

Hej Michael! Tak for hjælp eller rettere forsøg på dette. Min styring er helt opdateret (jeg smutter over i fyrrummet og kigger efter)   Jeg har lige kalibreret lambda-sonden og den nye justering, adskilte sig ikke meget fra den forrige. , men jeg prøver igen. Det er jo et herrens vejr idag, så det kan jo nok influere på skorstenstrækket. P¨å den anden side har jeg isolerede røgrø. Trækregulatoren er sat til ful træk. (vægten langt ude på vægtstangen.).   Jeg forstår ikke helt hvad du mener med niveau 4. ?    - Jeg har ændret på tallet i styringen, så 50%  ilten er "stillet lidt op, og som du kan se  har det hjulpet lidt, ligesom, der ikke er så mange piller på herden længere.   
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 14:19 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2015, 11:40 »
Gå ind i menu " System indstillinger" og vælg Stage 4

Trækstabilisator vil måske stå helt åben i dag, sådan er det.
Den skal som Michael skriver være rigtig indstillet, før den hjælper.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2015, 12:07 »
Mht trækstabilisatoren så var min ide, at jeg ved at skubbe vægten ud satte mere gang i trækket i skorstenen og jo dermed øge luftstrømmen henover herden!,  ændrer det tilbage igen, men så længe stormen egon raser, er det måske ikke det helt rigtige tidspunkt at finjustere fyret på!? -    Jeg vil nødig blande mig i specialisters vurdering, men har man ikke stillet de af fabrikken angivne tal for ilt procent lidt lavt. Det ser ud til, det hele fungerer bedre, hvis jeg ændrer (50% værdien lidt opad!) Så slipper jeg for at rende og skrabe piller af herden i tide og utide. Og om 1 uge skal naboen passe hele herligheden, så ville det være fint, hvis det kørte rimeligt stabilt.   
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2015, 12:28 »
Hmm, det er svært at forholde sig til hvad "fabriksindstillingen" er mår du ikke skriver det  ;)
...jeg tror at der kan være stor forskel på indstillingerne.

Grundlæggende så skal iltstyringen kalibreres, så skan sneglen afvejes, og fyret skal grundjusteres ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, med iltstyringen på "Vis".
Man noterer sig så hvilke iltprocenter man opnår ved hhv. 10%, 50% og 100% drift og indsætter dem som "måltal" i iltstyringen som herefter stilles til "Til".

Hilsen
Michael.

Mht trækstabilisatoren så var min ide, at jeg ved at skubbe vægten ud satte mere gang i trækket i skorstenen og jo dermed øge luftstrømmen henover herden!,  ændrer det tilbage igen, men så længe stormen egon raser, er det måske ikke det helt rigtige tidspunkt at finjustere fyret på!? -    Jeg vil nødig blande mig i specialisters vurdering, men har man ikke stillet de af fabrikken angivne tal for ilt procent lidt lavt. Det ser ud til, det hele fungerer bedre, hvis jeg ændrer (50% værdien lidt opad!) Så slipper jeg for at rende og skrabe piller af herden i tide og utide. Og om 1 uge skal naboen passe hele herligheden, så ville det være fint, hvis det kørte rimeligt stabilt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2015, 12:38 »
Jeg har stillet på: ønsket ilt midt. Den stod på 12. Jeg har sat den til 13 og jeg tror det har hjulpet.
Jeg tror det er vigtigt vi siger hvor meget tid, vi bruger på at justere fyret. Jeg er personligt ligeglad med om, jeg skal bruge et kg piller mere eller mindre om dagen, men har andre interesser, end at konstant justere på det ene og så det andet.  så idag hvor det blæser så meget, vil vinden vel andet lige slå mindre tilbage i skorstenen, hvis det er mere fut i fejemøget? og det må der jo komme, hvis man øger vægten på træstabulisatoren. Det tror jeg ikke skorstensfjeren kan have noget imod. Det mindsker jo alt andet lignende muligheden for at der kommer luft(/ røg den forkerte vej i skorstenen tror jeg.   //den gamle stædige

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2015, 12:41 »
Jeg har stillet på: ønsket ilt midt. Den stod på 12. Jeg har sat den til 13 og jeg tror det har hjulpet.
Jeg tror det er vigtigt vi siger hvor meget tid, vi bruger på at justere fyret. Jeg er personligt ligeglad med om, jeg skal bruge et kg piller mere eller mindre om dagen, men har andre interesser, end at konstant justere på det ene og så det andet.  så idag hvor det blæser så meget, vil vinden vel andet lige slå mindre tilbage i skorstenen, hvis det er mere fut i fejemøget? og det må der jo komme, hvis man øger vægten på træstabulisatoren. Det tror jeg ikke skorstensfjeren kan have noget imod. Det mindsker jo alt andet lignende muligheden for at der kommer luft(/ røg den forkerte vej i skorstenen tror jeg.   //den gamle stædige

Hvis du ser på dine kurver lig nu, så er det tydelig forskel før og efter at du justerede på trækstabilisatoren.
Det er lige i dag med den fine vind, at den skal vise hvorfor den er monteret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2015, 12:45 »
Jeg har jo også stillet på iltstyringen efter dette!, Men jeg gåer over og prøver at mindske trækket igen og justere blæseren, dog med idealet 13 % ilt ved 50% effekt, for ikke at rette for meget på en gang    Ole
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2015, 14:25 »
Jeg har stillet på system niveau (det er vist det min styring kalder stage) til 4  OK?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2015, 14:25 »
Hej,

Præcis det der er min pointe  ;)

Man indstiller trækstabilisatoren til det den skal stå til, én gang for alle og så rører man den ikke mere.
Så grundindstiller man fyret ved hhv. 10%, 50% og 100% med iltstyringen på "Vis" og noterer sig de iltprocenter den så kommer til at køre med ved de driftprocenter, indsætter dem i iltstyringen som derefter sættes på "Til".

Så holder man fingrene fra dyret, uanset om det blæser eller ej, det klarer nemlig sig selv  ;)
Det er da at bruge sin tid på noget andet end at justere  ;)

Du skal altså blot lave en ordentlig indstilling, og helst en dag med ganske almindeligt vejr, hvorefter du kan sysle med hvad du nu vil uanset vejret  ;)

Hilsen
Michael (den dovne fyrbøder)

Jeg har stillet på: ønsket ilt midt. Den stod på 12. Jeg har sat den til 13 og jeg tror det har hjulpet.
Jeg tror det er vigtigt vi siger hvor meget tid, vi bruger på at justere fyret. Jeg er personligt ligeglad med om, jeg skal bruge et kg piller mere eller mindre om dagen, men har andre interesser, end at konstant justere på det ene og så det andet.  så idag hvor det blæser så meget, vil vinden vel andet lige slå mindre tilbage i skorstenen, hvis det er mere fut i fejemøget? og det må der jo komme, hvis man øger vægten på træstabulisatoren. Det tror jeg ikke skorstensfjeren kan have noget imod. Det mindsker jo alt andet lignende muligheden for at der kommer luft(/ røg den forkerte vej i skorstenen tror jeg.   //den gamle stædige
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 14:41 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #14 Dato: Jan 10, 2015, 14:53 »
Das habe ich auch getan! som de siger på de her kanter. Det har jeg også gjort., Men det der med niveau (stage) 4. Det er da godt nok en hjælp. Tusind tak for det. Nu behøver jeg jo ikke gøre min morsko våde hvergang jeg skal stille på fyret, som iøvrigt kører OK nu (7,9,13) - men kan sidde i ro og mag ved pc'eren og finjustere"  Desværre har jeg ikke fået megen hjælp af den lokale montør, hvorigennem jeg købte den nye styring. Jeg ved ikke om jeg kan opdrage på ham?.  Hans eget fyr ser ikke ud til at køre alt for optimalt!   Venlig hilsen Ole Hansen
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring