Efter at have slukket fyret en solkinsdag for rens var skærmen sort.
Tog strømmen og genstartede: Den viser startskærmen (woody v7.0473), derefter et kort sekund med standardskærmen, og så siden skærmen Regulering med alle data. Ingen af knapperne On/off, Menu og plitasterne virker. Gentagen kold genstart (slukket strøm et par min) ændrer ikke på problemet.
Fyret kan fint startes og styres fra stokercloud (hytten).
Splitter man styringen ad og masserer stikket til skærmen?
Andre gode forslag?
Jordforbindelsen er OK.
Har haft stikkene mellen skærm og print skilt ad og samlet igen. Efter genstart samme problem:
Den viser startskærmen (woody v7.0473), derefter et meget kort sekund standard forside skærmen, og så siden fast skærmen "Regulering" med alle data, der løbende opdateres. Ingen af knapperne On/off, Menu og plitasterne virker. Men fyret kan fint styres fra stokercloud.
Har ikke haft resultat ud af en mail til NBE support. Montøren har heller ikke haft tid.