isolering af rør
« Dato: Dec 30, 2014, 19:22 »
Okay mit spørgsmål går ud på følgende. Har lige lavet ny rørføring i værkstedet da jeg har sat en radiator op derude
Og ønsker en konstant temperatur derude. Men vil gerne ha at det er radiator termostaten der styrer rumtemperaturen
Derfor ønsker jeg og isolere min rør derude. Det var meningen at isolere rørende med skumskåle. Lige indtil en
Ven siger. Du skal bruge rockwool universal rørskåle istedet for de skum rørskåle. Skumskålene isolere ad helvede til iforhold til rockwool skålen. Har han ret deri eller er det noget fis
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: isolering af rør
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2014, 19:33 »
Havde selv skumskåle på fra starten, og har indtil nu kun skiftet til 19 mm rockwool skåle på fremløb.
De tynde skumskåle (tror 9 og 13 mm) er bedre end ingenting, men 19 mm rockwool skåle vil jeg mene er et minimum, hvis varmen skal forblive i rørene, og ikke være med til at varme rummet op :)
Okay mit spørgsmål går ud på følgende. Har lige lavet ny rørføring i værkstedet da jeg har sat en radiator op derude
Og ønsker en konstant temperatur derude. Men vil gerne ha at det er radiator termostaten der styrer rumtemperaturen
Derfor ønsker jeg og isolere min rør derude. Det var meningen at isolere rørende med skumskåle. Lige indtil en
Ven siger. Du skal bruge rockwool universal rørskåle istedet for de skum rørskåle. Skumskålene isolere ad helvede til iforhold til rockwool skålen. Har han ret deri eller er det noget fis
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: isolering af rør
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2014, 19:35 »
Hej
Altså jeg tror ikke der er nogen forskel om du vælger 20mm rockwool eller 20mm skum. Men går du op i tykkere rockwool, isolerer det selvfølgelig også bedre.
Selv synes jeg skum er langt pænere end de rockwool skåle, men det er jo en anden snak.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: isolering af rør
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2014, 19:48 »
Er enig  :)
Har bare ikke set skumskåle tykkere end 13 mm.
Rockwool skåle som er tapet ind i alutape, synes jeg nu er er ret smukt at se på :)
Hej
Altså jeg tror ikke der er nogen forskel om du vælger 20mm rockwool eller 20mm skum. Men går du op i tykkere rockwool, isolerer det selvfølgelig også bedre.
Selv synes jeg skum er langt pænere end de rockwool skåle, men det er jo en anden snak.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: isolering af rør
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2014, 20:05 »
Er enig  :)
Har bare ikke set skumskåle tykkere end 13 mm.
Rockwool skåle som er tapet ind i alutape, synes jeg nu er er ret smukt at se på :)
Hej
Altså jeg tror ikke der er nogen forskel om du vælger 20mm rockwool eller 20mm skum. Men går du op i tykkere rockwool, isolerer det selvfølgelig også bedre.
Selv synes jeg skum er langt pænere end de rockwool skåle, men det er jo en anden snak.

Jeg købte engang nogle 20 mm skumskåle hos Dvcenter de hedder climaflex
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 20:08 af N P K »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: isolering af rør
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2014, 11:46 »
Skumskåle er sådan nogle man bruger for ikke at slå hovedet når man løber ind i rørene   ???

Rockwool skåle bruger man til at isolere rør med ;)

Skum er meget dårligt isolerende efter 6 md.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: isolering af rør
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2014, 13:16 »
hej igen og mange tak for de mange gode forslag og svar. enden på det blev at jeg vælger at bruge rockwool universal rørskåle. fordi der er ikke skal skæres til  bøjninger og unioner klemmer man bare omkring så passer de sig til. også så jeg en video på youtube af et
arbejde udført i rockwool skåle. det ser skide godt ud.  O0 ;D. mange tak herfra og rigtig godt nytår til jer alle.

mvh jønne
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: isolering af rør
« Svar #7 Dato: Dec 31, 2014, 13:40 »
Jeg skal lige høre!,

er det et strengs anlæg?
Eller løber rørene videre og forsyner andre radiatorer længere ude på strengen?

Hvis ingen af delene er tilfældet, behøves du ikke isolere dem, termostaten skal nok styre det alligevel! Hvis de kun bliver varme når termostaten tænder, kan du betragte dem som en del af radiatoren. Det eneste tidspunkt jeg mener det så "måske" kan være en ide, er hvis de løber oppe under loftet, da varme her oppe ikke rigtig giver noget til komforten!

Okay mit spørgsmål går ud på følgende. Har lige lavet ny rørføring i værkstedet da jeg har sat en radiator op derude
Og ønsker en konstant temperatur derude. Men vil gerne ha at det er radiator termostaten der styrer rumtemperaturen
Derfor ønsker jeg og isolere min rør derude. Det var meningen at isolere rørende med skumskåle. Lige indtil en
Ven siger. Du skal bruge rockwool universal rørskåle istedet for de skum rørskåle. Skumskålene isolere ad helvede til iforhold til rockwool skålen. Har han ret deri eller er det noget fis
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: isolering af rør
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2015, 01:50 »
Hej Allan
Jeg kender ikke isoleringstallene for div typer, men at skum skulle blive dårligere efter tid, har jeg alligevel aldrig hørt før. Hvad bygger du teorien på??
Min logik er som følger: Det er luften i skummet der isolerer, skulle isoleringsevnen blive dårligere med tiden, vil dette kræve at luftmængden skulle blive mindre, altså at tykkelsen også skulle formindskes på selve skålen, og det har jeg altså ikke observeret??


Skumskåle er sådan nogle man bruger for ikke at slå hovedet når man løber ind i rørene   ???

Rockwool skåle bruger man til at isolere rør med ;)

Skum er meget dårligt isolerende efter 6 md.

Mvh Allan
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: isolering af rør
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2015, 02:16 »
Hej
Har googlet lidt rundt, skum isolering er vist som oftest fremstillet af polyethylen. Dette har præcis samme isoleringsevne/lambdaværdi som glasuld/rockwool nemlig 0.036 W/mK.

Så min påstand er indtil videre at, om man isolerer med skum eller glas/stenuld er fuldstændig ligegyldig. Selvfølelig forudsat at arbejdet udføres efter forskrifterne.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: isolering af rør
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2015, 08:59 »
Hvad teorien bagved er, kan jeg ikke lige forklare,
men jeg kan se at der hvor jeg har brugt skumfiduser,
er der gab mellem dem efter et ½ år.
Så jo, de kryber i tykkelse og længde = dårligere isolering.
Så skal de lige skubbes sammen, og lidt ekstra skumisolering i enden af rækken, og så er der tæt igen.
Så er det noget isolering der skal på hvor det er koldt omkring rørføringen,
og man ikke kan komme til den bagefter, så brug ikke skumfiduser.


« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 09:01 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: isolering af rør
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2015, 10:04 »
Jeg troede faktisk også at mineraluld isolerede bedre end fx. skumrør. Så jeg blev da også en kende overrasket efter at havde googlet lidt rundt. Faktisk er PU-PE-EPS-PUR-PIR "skumfiduserne" (også dem på dåse) enten lige så godt eller endda bedre, hvis man tager udgangspunkt i samme tykkelse.  :)

/Frank

PS.
Helt i top er noget der hedder Vacupor, men det er vist meget dyrt og nok heller ikke egnet til rørisolering.
http://www.byggeriogenergi.dk/media/6634/isolering.pdf     
« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 10:49 af Frank Chr. »

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: isolering af rør
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2015, 11:34 »
Der er så lige en lille ting der skal med i beregningerne. Skumfirduserne nedbrydes af solen, derved aftager isoleringsevnen.

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: isolering af rør
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2015, 14:53 »
Så må man havde nogle rullegardiner (mørk-lægning) for vinduerne, så UV og synlig lys ikke trænger ind i rummet, så skulle den ged være barberet.  ^-^