Forfatter Emne: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller  (Læst 27196 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Jeg har et etstrengssystem med 3 vejs ventil som har kørt
Perfekt fra juli 2013 og ca maj 2014
Der kørte jeg med version 10.0468

Hen over sommeren har den også lavet
varm vand og den smule varme huset skulle
havde uden problemer.

Itakt med at huset skal bruge mere og mere
varme halter systemet efterhånden vildt efter
og har den lavet varmtvand og skal tilbage
i normal drift går det helt galt den halter
total vildt bagefter og kommer næste ikke
op i temperatur igen.
Det er altsammen med version 10.0515 og 10.0521
Minder lidt om det som som man skriver om her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5701.0

Ved normal opstart stod den også og svingede
Op og ned tænd/sluk af pumpe flere gange indtil
Den endelig fik varme på det køre også
meget bedre i den gamle version.


Nu har jeg ned dateret til version 10.0468
Og systemet køre igen som det skal/gjorde
i sidste efterår/vinter/forår.

Så jeg er ikke specielt positiv over de nye
opdateringer og vil da varmt anbefale
at har man lidt problemer af nogen art
så skift tilbage til version 10.0468.
« Senest Redigeret: Dec 21, 2014, 22:21 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline mike1975

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2014, 22:25 »
Er også stadig med v10.0468 :), ser ingen grund til at opdatere efter alt det man har læst, har da en enkelt fejl, det sker at styringen genstarter når man går ud af rense menuen i drift, sket 3 gange på 1 år.
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2014, 08:08 »
Har også haft lignende problemer efter seneste opgradering på BS30KW. Overvejer at nedgradere igen, men er fortsat på 10.0521, efter en justering af PI, blæs.

Måske skal man resette alle værdier ved "opgradering" og starte helt forfra hver gang. Så er det jo bare ikke en opgradering af software men udskiftning og start på ny.
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2014, 09:17 »
jeg har ikke noteret nogle problemer med ovenstående, så der må være en faktor mere som gør at i har problemer.

Mit fyr er oppe i temperatur ca. 20 minutter efter VBB, hvilket er ca. det samme som før.
« Senest Redigeret: Dec 23, 2014, 18:07 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2014, 11:52 »
Som nævnt stadig på 10.0521, efter en række nye indstillinger. :)
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2014, 19:53 »
Har nu kørt med .521 i et par dage, og ser slet ingen forskel :) Dejligt når det bare køre, syntes selv jeg har fået mit fyr indstillet godt, og der er intet ændret ifh til den tidligere. Kører v.10 styring
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #6 Dato: Dec 24, 2014, 08:37 »
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.

Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521

Og nu køre pille fyret igen som det skal.

Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.

Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.

Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.

Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven  fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
 
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468

Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.

Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)
« Senest Redigeret: Dec 24, 2014, 08:59 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7707
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #7 Dato: Dec 24, 2014, 09:22 »
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.

Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521

Og nu køre pille fyret igen som det skal.

Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.

Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.

Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.

Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven  fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
 
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468

Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.

Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)

Dit I led er for højt, og derfor hænger den i bremsen.
Hvis din formodning skulle være rigtig, ville det kræve at der er lavet om i PI reguleringen,
fra gamle versioner til nye.
Det er ikke mit indtryk at det skulle være tilfældet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #8 Dato: Dec 24, 2014, 10:03 »
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.

Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521

Og nu køre pille fyret igen som det skal.

Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.

Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.

Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.

Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven  fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
 
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468

Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.

Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)

Dit I led er for højt, og derfor hænger den i bremsen.
Hvis din formodning skulle være rigtig, ville det kræve at der er lavet om i PI reguleringen,
fra gamle versioner til nye.
Det er ikke mit indtryk at det skulle være tilfældet.

På version 10.0468 har jeg kørt
P led på 1,7 og i led 0;35 uden problemer

På version 10.05xx har jeg prøvet
P 1,7. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,0. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,5  I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
Det løste ikke problem

Og igen samme parametre i version 10,0468 så køre det,
der må alsor været pillet i version 10.05xx opdateringen.
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7707
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #9 Dato: Dec 24, 2014, 10:46 »
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.

Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521

Og nu køre pille fyret igen som det skal.

Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.

Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.

Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.

Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven  fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
 
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468

Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.

Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)

Dit I led er for højt, og derfor hænger den i bremsen.
Hvis din formodning skulle være rigtig, ville det kræve at der er lavet om i PI reguleringen,
fra gamle versioner til nye.
Det er ikke mit indtryk at det skulle være tilfældet.

På version 10.0468 har jeg kørt
P led på 1,7 og i led 0;35 uden problemer

På version 10.05xx har jeg prøvet
P 1,7. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,0. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,5  I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
Det løste ikke problem

Og igen samme parametre i version 10,0468 så køre det,
der må alsor været pillet i version 10.05xx opdateringen.

I ledet er for stort.
Prøv at være lidt mere fleksibel.
Start et sted, og så ændre I ledet til kurven er i ro.
Den fastlåste I værdi ved dig giver ikke det resultat du efterspørger.
Du vil gerne have det stort, ok så start stort.
Så start alt for stort.
Forslag I =  0.5 og så sænker du gradvis I ledet til kurven er i ro.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #10 Dato: Dec 24, 2014, 11:42 »
Du læser forkert ;-)  0,5 er sgi da større end jeg køre hihi
Der står i led = 0,35 nul komma fem og tredive
i = 0,15
i = 0,25
i = 0,35

:-)

Være fleksibel jeg har rodet med det stille og roligt siden
August  ;D
« Senest Redigeret: Dec 24, 2014, 11:44 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7707
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #11 Dato: Dec 24, 2014, 12:16 »
Du læser forkert ;-)  0,5 er sgi da større end jeg køre hihi
Der står i led = 0,35 nul komma fem og tredive
i = 0,15
i = 0,25
i = 0,35

:-)

Være fleksibel jeg har rodet med det stille og roligt siden
August  ;D

Du skal udvide dit område.
Om du starter på nul og går opad, eller starter på 0.5 og går nedad er det der skal til.
For den sags skyld kan du starte på 0.99 og gå nedad, men genvejen vil nok være at starte på 0.05 og så gå opad.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #12 Dato: Dec 24, 2014, 12:54 »
Hej Frank,

Det er muligt at du synes at din v10.0468 kører godt, men alt hvad jeg kan se de sidste 24 timer er nogle korte perioder med 100% drift  ;)
Altså absolut ingen regulering men blot 0% eller 100% drift.
Er det virkelig det du ønsker ?
...eller er den en overliggende grund til at du kører sådan ?

Hilsen
Michael

Du læser forkert ;-)  0,5 er sgi da større end jeg køre hihi
Der står i led = 0,35 nul komma fem og tredive
i = 0,15
i = 0,25
i = 0,35

:-)

Være fleksibel jeg har rodet med det stille og roligt siden
August  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #13 Dato: Dec 24, 2014, 13:39 »
Jeg prøver igen  ::) (fra en computer det er nemmer at skriver alle tal)

Jeg har en Trådløs rumtermostat føler som når temperaur falder under 21 grader i stuen Tænder den for fyret.
Jeg har et etstrengs system optimalt ville være at monter vejr kompensering på fremløb for at styre varme tab,
men med den drift form hvor Trådløs rumtermostat føler styre tænd/sluk har det kørt fint og kunnet lave varme fra
juni 2013 til og med maj 2014 uden nogen problemer og et forbrug på 3106 kg fra 1 juli 2013 - 1 juni 2014 på 165 m2
rimelig kraftig efter isoleret 60'r  hus er vist ok O0


Vi går udfra de samme parametre i begge versioner 10,0463 & 10.0515.

Med version 10.0515
Fyret er slukket rummet kalder på varme fyr tænder går i drift, fyr når at blive 60 grader
VVB kalder på varme, 2 vejs ventil skifter over til vvb og den køre fint op og laver varm vand den når
kedel temp på ca 70 grader.
3 vejs ventil skifter tilbage til huset, nu falder temperatur ned til ca 42 grader kedel temp, og drift % ydelse
ligger på ca 48% og den står og halter bagefter og for ikke skruet op for  % ydelsen kun meget langsomt tror 5%
tog 2 timer  ???

Med version 10.0468 kan den finde ud af at skrue op for % ydelsen efter vvb drift sådan at kedel når 65 grader
under de samme vejr forudsætninger.  8)

Jeg har testet med version 10.05xx
P led på 1,5 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,5 - 3,50 og med 5,0
I led på  0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,35 - 0,50 - 1,00 og med mener det var 10,00

Og når den haltede bagefter fra vvb drift til normal drift kunne  jeg så gå ind i menu og sætte enten
p led til 3,5 eller 5,00 eller flytte i led optil 10, så steg ydelsen op fra 46 % til 100 %.

Så lad os sige at I led stod på 0,35 og jeg ændre p led optil 5 og ydelsen hurtig arbejde sig optil 100 & og jeg lod
den køre der i eks 30 minutter og så gik ind og ændre P led ned til 2,5 ja så skruede den ydelsen ned af mod de 50%
rimelig hurtig, og  temperatur faldt og så haltede den af sted igen.  ::)

Det gør den IKKE med version 10,0468 der skruer den rigtig op for ydelse = så må der være en fejl i version
10.05XX og jeg har prøvet at neddater og opdater flere gange og det har ikke hjulpet.

Iøvrigt hvis i kigger på første indlæg's link er jeg jo ikke den eneste der oplever det  ;)

Så jeg mener set med min optik at der er noget galt i den nye version.........
« Senest Redigeret: Dec 24, 2014, 13:40 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Der Må være fejl i de ny version xx.05xx de driller
« Svar #14 Dato: Dec 24, 2014, 14:19 »
Men nu prøver jeg at opdatere igen og se hvad der sker..
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr