Forfatter Emne: styring af semirens  (Læst 6016 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Anders T

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
styring af semirens
« Dato: Dec 16, 2014, 18:57 »
Hvor/hvordan kan jeg se om der er timerprint til semirens i min styring 10?
Strømkablet som fulgte med kedlen har jeg indtil nu blot sat i stikkontakten og tænder når jeg husker det. Men det er jo ikke optimalt for forbrændingen. Jeg vil egentlig gerne sætte ledningen til min styring men kan jeg time semirens dér?
Hvis ikke vil jeg bruge et tænd/sluk ur i stikkontakten.
Anders
Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.

Offline mike1975

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: styring af semirens
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2014, 19:00 »
så vidt jeg ved kører semirens for hver 20kg brugte piller, ved kompressorrens og ved stop af fyr :)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: styring af semirens
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2014, 19:09 »
Hvor/hvordan kan jeg se om der er timerprint til semirens i min styring 10?
Strømkablet som fulgte med kedlen har jeg indtil nu blot sat i stikkontakten og tænder når jeg husker det. Men det er jo ikke optimalt for forbrændingen. Jeg vil egentlig gerne sætte ledningen til min styring men kan jeg time semirens dér?
Hvis ikke vil jeg bruge et tænd/sluk ur i stikkontakten.
Anders

På en V10 styring kan du sætte ledningen i en udgang, f.eks. udgang 7 som du styre med "Udgang askerens" i rensemenuen.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: styring af semirens
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2014, 20:55 »
Har købt en Digital tænd/sluk ur og lader den tænde og slukke flere gange i løbet af døgnet,
og det virker, det er sat til at tænde 1 minut kl 0600 - 1000 - 1400 - 1800 -2200 - 0200
det syntes jeg virker super godt noget ala den her http://www.harald-nyborg.dk/p5958/taend-sluk-ur-elektr-m-display
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline Anders T

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: styring af semirens
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2014, 06:35 »

På en V10 styring kan du sætte ledningen i en udgang, f.eks. udgang 7 som du styre med "Udgang askerens" i rensemenuen.

Det vil sige blå ledning i N brun i L7 og stribet i PE (strømudgang). Er det rigtig forstået?
Det samme gælder også min cirkulationspumpe som jeg også vil sætte til nu ikke?


Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: styring af semirens
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2014, 06:45 »

På en V10 styring kan du sætte ledningen i en udgang, f.eks. udgang 7 som du styre med "Udgang askerens" i rensemenuen.

Det vil sige blå ledning i N brun i L7 og stribet i PE (strømudgang). Er det rigtig forstået?
Det samme gælder også min cirkulationspumpe som jeg også vil sætte til nu ikke?

Gul/grøn ledning er Jord. (PE)
Blå er er Nul. (N)
og farvet ledning er fase, som skal i en udgang L(et eller andet) (Lx)
Ja, samme med pumpen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Anders T

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: styring af semirens
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2014, 09:10 »
tak for hurtigt svar.

Jeg har allerede tilsluttet semirens og pumpe styring.
Så får vi at se...
pumpe start sat til 70 pumpestop sat til 70-10.
Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: styring af semirens
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2014, 09:13 »
tak for hurtigt svar.

Jeg har allerede tilsluttet semirens og pumpe styring.
Så får vi at se...
pumpe start sat til 70 pumpestop sat til 70-10.

Det er nok lige højt nok.
Du vil få et system der står og pendler.
Prøv en noget lavere start temperatur,
og en stoptemperatur, der er lidt højere end din temperatur i varmt vands beholderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Anders T

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: styring af semirens
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2014, 10:13 »
jeg kan se jeg har sat start temp = 60 og stop=70.
vil det være ok?

Jeg har ikke måler på min VVB!
Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: styring af semirens
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2014, 10:44 »
jeg kan se jeg har sat start temp = 60 og stop=70.
vil det være ok?

Jeg har ikke måler på min VVB!

Det er for højt.
Start måske på 45 gr.
og stop på lidt over din indstilling på varmt vands beholder temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Anders T

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: styring af semirens
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2014, 11:05 »
nu har jeg sat start=45 stop=58
min vvb ligger ca på 55 , der er ikke en tal skala på vvb, så derfor ca.!

har jeg så ramt nu :-)
Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: styring af semirens
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2014, 11:08 »
nu har jeg sat start=45 stop=58
min vvb ligger ca på 55 , der er ikke en tal skala på vvb, så derfor ca.!

har jeg så ramt nu :-)

JA, måske  :)
Ud fra kurverne i styringen kan du se resultatet af opstart temperaturen,
stop temperaturen er ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/