Forfatter Emne: Hvilken varmtvandsbeholder?  (Læst 47521 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline oky

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Hvilken varmtvandsbeholder?
« Dato: Dec 10, 2014, 22:08 »
Hej

Min 22 år gamle Metro 110 liters kombivarmtvandsbeholder tager flere timer (4 timer for 25-60 grader) om at varme vandet op fra min 16kW Woody. Dette skyldes formentlig, at den er kalket til. Derfor skal jeg ud at finde en ny varmtvandsbeholder. Da jeg bor i et område (Nordsjælland) med få træpillefyrsinstallationer, er det meget svært at finde en VVS'er, som har forståelsen for anvendelsen af pillefyr og specielt returshunt. Jeg oplever derfor at få ukvalificerede svar på valget af varmtvandsbeholder.

Jeg har derfor brug for gode råd om valg af varmtvandsbeholder.

Med venlige hilsner
Ole
Opvarmer ca. 180 m2
Woody 16 kW v6.88 med pumpe- og VVB-styring
Årsforbrug ca. 6 tons
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=oky

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2014, 22:12 »
Køb en som den du har , den har jo holdt i 20 år  ^-^ hvis du er heldig passer rør tilslutningerne på den nye  , så vare det ikke længe og skifte den  :)
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline oky

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2014, 15:44 »
Det var også umiddelbart min tanke. Men så foreslog VVS'eren, at jeg skulle have en Weishaupt WAT140, fordi den har en kontinuerlig ydelse (energioptag) på 33kW, og at den derfor kan optage varmen hurtigere end en Metro 110 liters med en ydelse på ca. 22kW. Dog kan jeg ikke se, at en 16kW brænder kan levere nok energi til et energioptag på 33kW, hvilket jeg også har forespurgt hos Weishaupt, som derfor foreslog en anden varmtvandsbeholder med 22kW energioptag. Og så er jeg måske bare tilbage ved Metro'en  :)
Opvarmer ca. 180 m2
Woody 16 kW v6.88 med pumpe- og VVB-styring
Årsforbrug ca. 6 tons
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=oky

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2014, 19:06 »
Ja  ville vælge Metroen  ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2014, 14:56 »
Ville klart vælge en metro igen
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2014, 15:34 »
"byt til nyt," smid en ny metro på - det gør installationen billigere, nemmere og hurtigere!

Eneste grund jeg kan se til at skifte til anden beholder type, skulle være fordi du overvejer solvarme.
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline Ramsø

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #6 Dato: Dec 23, 2014, 22:00 »
hej

Når nu du vælger at udskifte din beholder, så køber du beholder efter dit forbrug dvs. hvis du har kunne leve en 110 liters metro beholder på 20ende år hvor de 20 liter er ufælet kalk og skidt så har du i hvert fald din ca. beholder størrelse.

med hensyn til ydelser og energi optag, så er det nok at skyde over målet, det er jo ikke en kondenserende kedel du har....

Skal det være nemt og billigt køb en magen til

ellers vil jeg anbefalede den som jeg selv har en 100 liters Vølund QM100, den er næsten ikke til at tømme...
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/Varmtvandsbeholdere/Sortimentoversigt/QM-Quattro/

10 kW Brænder
BS1016 med semirens
Ver. 10.0522
100 l. vølund vvb-320 liters silo-Flowmeter-Kompr.rens.
4,3 meter Isokern rondo Nordic Ø 140
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ronnie

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2015, 11:43 »
Hvordan er den næsten ikke til at tømme? Har netop selv fået samme beholder og synes da slet ikke at fyret kan varme hurtigt nok til at den ikke skulle kunne tømmes

ellers vil jeg anbefalede den som jeg selv har en 100 liters Vølund QM100, den er næsten ikke til at tømme...
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/Varmtvandsbeholdere/Sortimentoversigt/QM-Quattro/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #8 Dato: Feb 16, 2015, 19:13 »
Nu kommer det jo lidt an på hvor meget vand man bruger og hvor varmt det skal være  ;)
En QM100 VVB kan give "løfte" vandets temperatur fra 10oC til 40oC med en kapacitet på:
 - 324 l/h (5,4 l/min) ved en fremløbstemperatur fra fyret på 60oC
 - 414 l/h (6,9 l/min) ved fremløbstemperatur fra fyret på 70oC
 - og hele 706 l/h (11,8 l/min) ved fremløbstemperatur fra fyret på 80oC

...så vel kan den tømmes, men den kan dælme også levere vand til en hel del bade  ;)
Begrænsningen ligger nok snarere i fyrets effekt.
For at hæve temperaturen fra 10oC til 40oC konstant, kræves:
 - ved 324 l/h 11,3 kW
 - ved 414 l/h 14,4 kW
 - ved 706 l/h 24,6 kW
...så det kræver sit fyr at holde trit med VVB'en og det kan VVB'en altså ikke rigtigt ændre på  ;)


Hilsen
Michael

Hvordan er den næsten ikke til at tømme? Har netop selv fået samme beholder og synes da slet ikke at fyret kan varme hurtigt nok til at den ikke skulle kunne tømmes

ellers vil jeg anbefalede den som jeg selv har en 100 liters Vølund QM100, den er næsten ikke til at tømme...
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/Varmtvandsbeholdere/Sortimentoversigt/QM-Quattro/
« Senest Redigeret: Feb 16, 2015, 19:29 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #9 Dato: Feb 17, 2015, 08:34 »
Tak for svar

Jeg skal nok have fundet et andet brusehoved. Fruen piver lidt efter vi er gået fra 30kw oliefyr til 10kw pillefyr

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #10 Dato: Feb 17, 2015, 15:41 »
Hej
Ja og så en begrænsning i form af en slutskive med lille hul ind i bruseslangen.  ;)

Tak for svar

Jeg skal nok have fundet et andet brusehoved. Fruen piver lidt efter vi er gået fra 30kw oliefyr til 10kw pillefyr
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #11 Dato: Feb 17, 2015, 17:38 »
Hvis du vil spare på det varme vand, så kan du sætte en kontakt i stuen, efter tryk så er der varmt vand i bruseren i f.eks. 5 eller 10 minutter, det er meget effektiv hvis der er teenagetøser i hustanden, men du skal regne med meget skæld ud ;D

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #12 Dato: Feb 17, 2015, 17:43 »
...og hvis det er fruen i huset det går ud over skal du nok regne med selv at skulle holde varmen om natten  ;D ;D ;D

Varmt bad er en menneskeret  ;)

Hilsen
Michael

Hvis du vil spare på det varme vand, så kan du sætte en kontakt i stuen, efter tryk så er der varmt vand i bruseren i f.eks. 5 eller 10 minutter, det er meget effektiv hvis der er teenagetøser i hustanden, men du skal regne med meget skæld ud ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #13 Dato: Mar 09, 2015, 07:38 »
Jeg bringer lige denne op igen. Hvis begrænsningen ligger i fyrets effekt, hvilket det jo nok gør, når jeg har en 10kw.

Så burde fyret jo sparke røv ved VVB drift. Jeg har setpunkt til 60+15 grader kedeltemp, men så langt når den aldrig op i VVB drift og ligger typisk ned på 20-60% effekt, som f.eks. i går aftes.

Kan det være noget begrænsning i pumpe/ventiler? eller PI der er indstillet forkert til ikke at sparke med røv med opvarmning af VVB

Mvh Dennis


Nu kommer det jo lidt an på hvor meget vand man bruger og hvor varmt det skal være  ;)
En QM100 VVB kan give "løfte" vandets temperatur fra 10oC til 40oC med en kapacitet på:
 - 324 l/h (5,4 l/min) ved en fremløbstemperatur fra fyret på 60oC
 - 414 l/h (6,9 l/min) ved fremløbstemperatur fra fyret på 70oC
 - og hele 706 l/h (11,8 l/min) ved fremløbstemperatur fra fyret på 80oC

...så vel kan den tømmes, men den kan dælme også levere vand til en hel del bade  ;)
Begrænsningen ligger nok snarere i fyrets effekt.
For at hæve temperaturen fra 10oC til 40oC konstant, kræves:
 - ved 324 l/h 11,3 kW
 - ved 414 l/h 14,4 kW
 - ved 706 l/h 24,6 kW
...så det kræver sit fyr at holde trit med VVB'en og det kan VVB'en altså ikke rigtigt ændre på  ;)


Hilsen
Michael



Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #14 Dato: Mar 09, 2015, 08:09 »
Når du laver varmt vand bliver din kedeltemperatur sidst i perioden ca. 67 gr.
Jo lavere temperatur, jo længere tid tager det at varme vvb op.
Prøv med en højere Kedeltemp. setpunkt tillæg på måske 20 gr.
Du kan måske også øge VVB temp.regulering P-led og I-led til måske 10 og 0.20
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/