Som Michael skriver skal den sidde så tæt på T-stykket (fra shunten) og ikke nødvendigvis tæt på kedlen.
Hvis dit fyr hæver kedeltemperaturen når det laver varmt vand? , falder flowet i centralvarmen.
Med 4kW ydelse og en diff på 20, giver det et flow på knap 3L/min, så et rørstykke på 2l vil give 40 sekunders forsinkelse frem til shunten og derudover skal varmen gennem en følerlomme og ud i føleren. Så det kan godt have noget at sige. Hvis det er et problem hos dig kan det som nødløsning, måske hjælpe med varmepasta i følerlommen.
Nu har jeg kigget på dine grafer i dag (prøvede også i går, men der havde dit fyr ikke lavet varmt vand).
Her kan jeg faktisk se at det også er modstanden i anlægget der bliver for lille (shunten der er for lille), når opvarmning af VVB starter. Så her falder temperaturen i returen og retter så sammen med at kedlen bliver varmere og ikke fordi, shunten regulerer for langsomt(gør den lidt, 2 grader i ca. 1 minut). Men returen ligger inden for 9 grader (og kunne nok blive indenfor 6-7 grader, hvis ventilen reagerede hurtigere).
Det tror jeg altså ikke ville blive "meget" bedre med en 3-vejs, den arbejder jo også termisk (uden at vide noget) vil jeg tro den arbejder inden for 3-4 grader alt efter hvor hårdt anlægget ellers svinger.
Den hurtigste reaktion får man når føleren sidder direkte i vandet lige efter der hvor returvandet og fremløbsvandet rent fysisk bliver blandet.
I stedet for at montere den i en følerlomme kan man sætte den gennem en pakdåse direkte i et T-stykke i røret, det giver den absolut hurtigste reaktion.
Hilsen
Michael
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.
Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret? De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.
Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.
Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html
- kan jeg få den til at reagere hurtigere?