Forfatter Emne: Hvilken Shunt?  (Læst 22892 gange)

0 Medlemmer og 13 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #15 Dato: Dec 08, 2014, 14:55 »
Hej Sophus,

Ja sorry, men det kan nogle gange være svært at gætte sig til hvad andre tænker  ;)
...men så er jeg helt enig med dig i dine betragtninger  :D

Hilsen
Michael

Nej det var nu bare nedenstående linje jeg hentydede til!

Jeg mener ikke det er så vigtigt at den blokkerer VVB. Så hvis det besværliggører ombygningen skal den i hvert fald blokere radiator og den kan blokere VVB

Og enig, VVB skal ikke bruges som Shunt, da man risikerer at have for lidt kontrol!

ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum  ;)

Hilsen
Michael

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #16 Dato: Dec 08, 2014, 15:22 »
Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #17 Dato: Dec 08, 2014, 16:04 »
Det kan såvel være, men når nu en spørger, kan man vel lige så godt svare færdig, som løbe med en halv vind og et kvart svar.

Og ja om spørger så kan eller vil bruge svaret, afgør de jo selv!.

Og som min gamle mester sagde - det tager jo ikke længere tid at klippe lige.

Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #18 Dato: Dec 08, 2014, 16:18 »
Jeg synes da både dit og mit fyr er levende/døde beviser på det modsatte, for de hakker da om noget.
Hvorfor bliver det hakkende med en 3vejs ventil, det kan jeg så ikke forstå.

Kun hvis ventilen er for lille til fyret kan det måske være et problem.

Hakkende får man da nærmere med en 2 vejs shunt hvor både retur temperatur og flow ændrer sig. Med en 3-vejs er det kun flowet der ændrer sig, derfor giver det en mere en stabil regulering. At det så er svært at få en ventil som ved et rimeligt differenstryk, leverer det vi skal bruge på et 30kW fyr er så noget andet. Det ændrer jo ikke ved at en 3-vejs er bedre til formålet.

Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #19 Dato: Dec 08, 2014, 16:57 »
Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #20 Dato: Dec 08, 2014, 17:03 »
Hvis det er installationen der klikker, hjælper det ikke med stabil retur.

Den gamle halvdel i mit hus, som er udført i rør under gulv, klikker når den skifter, fordi rørene er blevet kolde men der laves VVB. Så sendes kedelvandet ud, som pga. af VVB drift nu er omkring 70grader. Det får rørene til at klikke, pga. temperaturskift/udvidelse og for lidt frigang ved rørene.

En bedre løsning på det, ville være kontinuerlig opvarmning af VVB med en shunt på denne.

Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #21 Dato: Dec 08, 2014, 17:44 »
Hej Claus,

Det er da et forfærdeligt humør du er i for tiden  ;)
Har du prøvet at skifte fra en 2-vejs termostatstyret shuntventil og til en 3-vejs termostatstyret shuntventil, og oplevet at driften derved er blevet hakkende ?
...eller baserer du din erfaring på de ganske dårligt fungerende ESBE-ventiler, der af en alt for dårlig kvalitet ?

Hilsen
Michael

Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #22 Dato: Dec 09, 2014, 04:27 »
Hæ hæ nej nej mit humør er ganske fremragende og jeg elsker sådan en god snak ... :-) Håber da ikke mine indlæg giver indtryk af at jeg er mule :-)
Synes bare man ofre varmen i huset på bekostning af fine kurver..
Kurverne bliver fine men huset hakker i opvarming . lav retur .. Bum ingen varme ud i huset men det ser fint ud i blandekredsen osv osv deraf den hakkende opvarming.. Lidt ala pumpestyringen
Og nej jeg har ingen erfaring med trevejs på shunten .. :-) .. Dette er bare en mening
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #23 Dato: Dec 09, 2014, 05:28 »
Hej Claus,

Ok, men så kan jeg oplyse dig at man absolut ikke får en hakkende opvarmning af huset, da reguleringen er analog og stille og rolig  ;)
Jeg er ganske enig med dig i at det absolut ikke skal dreje sig om at få fine kurver, og slet ikke på bekostning af opvarmningen, tværtimod.
Det er faktisk derfor at jeg er stor tiltaler for at skabe de bedste betingelser for fyret, for kun i den situation kan det levere max og dermed opvarme hurtigst muligt  ;)

Det er ikke en mening, det er fakta  ;D

Hilsen
Michael


Hæ hæ nej nej mit humør er ganske fremragende og jeg elsker sådan en god snak ... :-) Håber da ikke mine indlæg giver indtryk af at jeg er mule :-)
Synes bare man ofre varmen i huset på bekostning af fine kurver..
Kurverne bliver fine men huset hakker i opvarming . lav retur .. Bum ingen varme ud i huset men det ser fint ud i blandekredsen osv osv deraf den hakkende opvarming.. Lidt ala pumpestyringen
Og nej jeg har ingen erfaring med trevejs på shunten .. :-) .. Dette er bare en mening
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #24 Dato: Dec 09, 2014, 10:57 »
Hvis det er installationen der klikker, hjælper det ikke med stabil retur.

Den gamle halvdel i mit hus, som er udført i rør under gulv, klikker når den skifter, fordi rørene er blevet kolde men der laves VVB. Så sendes kedelvandet ud, som pga. af VVB drift nu er omkring 70grader. Det får rørene til at klikke, pga. temperaturskift/udvidelse og for lidt frigang ved rørene.

En bedre løsning på det, ville være kontinuerlig opvarmning af VVB med en shunt på denne.

Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.

Det er fra fyret klikken kommer, og det sker, fordi der kommer for kold returvand til den. Det er min elendige to-vejs-shunt, der ikke kan holde en stabil retur. Min VVB opvarmes via to-vejs-ventil, så det er ikke fordi resten af systemet bliver nedkølet under VVB-drift.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #25 Dato: Dec 09, 2014, 12:44 »
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.

Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret?   De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.

Hvis det er installationen der klikker, hjælper det ikke med stabil retur.

Den gamle halvdel i mit hus, som er udført i rør under gulv, klikker når den skifter, fordi rørene er blevet kolde men der laves VVB. Så sendes kedelvandet ud, som pga. af VVB drift nu er omkring 70grader. Det får rørene til at klikke, pga. temperaturskift/udvidelse og for lidt frigang ved rørene.

En bedre løsning på det, ville være kontinuerlig opvarmning af VVB med en shunt på denne.

Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.

Det er fra fyret klikken kommer, og det sker, fordi der kommer for kold returvand til den. Det er min elendige to-vejs-shunt, der ikke kan holde en stabil retur. Min VVB opvarmes via to-vejs-ventil, så det er ikke fordi resten af systemet bliver nedkølet under VVB-drift.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #26 Dato: Dec 09, 2014, 14:31 »
UNDSKYLD Lund men det er en god tråd du har startet så vi stjæler den lige lidt..
Sophus min ven det er nogle fine udregninger du har lavet med det der KW og jeg kan sagtens se fidusen med flowstyring på salen men det er nok ikke der jeg har problemet.. Burde nok have haft en 40kw til de meget kolde dage .. Havde tænkt på at sætte en 10kw op i kaskade med den anden men efter lidt snak med super MHES har jeg prøvet at skrue op til 35kw og det kan den sagtens klare så det bliver det jeg prøver når det er rigtigt koldt.. Den skal have en smule på luften men der er ikke spor efter at herden ikke er lang nok til at brænde den øgede mængde af.. Nu var det ikke så koldt da jeg prøvede men den lå og hyggede sig ca 7 Kw under normalt.. Problemet er nok lidt med 30kw at i forhold til 10 og 40kw kedler/brændere som kan yde over deres kw så ligger 30kw kedlen/brænder kun på en norminel ydelse på 23-25 kw så der mangler lidt på toppen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #27 Dato: Dec 09, 2014, 14:52 »
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.

Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret?   De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.

Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.

Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html

- kan jeg få den til at reagere hurtigere?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #28 Dato: Dec 09, 2014, 17:27 »
Den hurtigste reaktion får man når føleren sidder direkte i vandet lige efter der hvor returvandet og fremløbsvandet rent fysisk bliver blandet.
I stedet for at montere den i en følerlomme kan man sætte den gennem en pakdåse direkte i et T-stykke i røret, det giver den absolut hurtigste reaktion.

Hilsen
Michael

Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.

Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret?   De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.

Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.

Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html

- kan jeg få den til at reagere hurtigere?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvilken Shunt?
« Svar #29 Dato: Dec 09, 2014, 17:59 »
Som Michael skriver skal den sidde så tæt på T-stykket (fra shunten) og ikke nødvendigvis tæt på kedlen.
Hvis dit fyr hæver kedeltemperaturen når det laver varmt vand? , falder flowet i centralvarmen.
Med 4kW ydelse og en diff på 20, giver det et flow på knap 3L/min, så et rørstykke på 2l vil give 40 sekunders forsinkelse frem til shunten og derudover skal varmen gennem en følerlomme og ud i føleren. Så det kan godt have noget at sige. Hvis det er et problem hos dig kan det som nødløsning, måske hjælpe med varmepasta i følerlommen.

Nu har jeg kigget på dine grafer i dag (prøvede også i går, men der havde dit fyr ikke lavet varmt vand).
Her kan jeg faktisk se at det også er modstanden i anlægget der bliver for lille (shunten der er for lille), når opvarmning af VVB starter. Så her falder temperaturen i returen og retter så sammen med at kedlen bliver varmere og ikke fordi, shunten regulerer for langsomt(gør den lidt, 2 grader i ca. 1 minut). Men returen ligger inden for 9 grader (og kunne nok blive indenfor 6-7 grader, hvis ventilen reagerede hurtigere).

Det tror jeg altså ikke ville blive "meget" bedre med en 3-vejs, den arbejder jo også termisk (uden at vide noget) vil jeg tro den arbejder inden for 3-4 grader alt efter hvor hårdt anlægget ellers svinger.

 
Den hurtigste reaktion får man når føleren sidder direkte i vandet lige efter der hvor returvandet og fremløbsvandet rent fysisk bliver blandet.
I stedet for at montere den i en følerlomme kan man sætte den gennem en pakdåse direkte i et T-stykke i røret, det giver den absolut hurtigste reaktion.

Hilsen
Michael

Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.

Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret?   De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.

Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.

Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html

- kan jeg få den til at reagere hurtigere?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt