Hej,
Den ventil du linker til er en TVM-H.
Den har to tilgange og én afgang.
De to tilgange er hhv. varmt vand og koldt vand og afgangen er så en blanding af de to tilgange.
Bruges den som 3-vejs shunt i et centralvarmeanlæg for at holde returen på et minimum niveau, monterer man en forbindelse fra fremløbet til varmt vands tilgangen (fra et T-stykke i fremløbsrøret), så monterer man returen fra installtionen til koldt vands tilgangen og endelig udgangen til retur til kedlen.
Nu vil ventilen "blande" fremløbsvand fra kedlen og returvand fra huset/VVB, så den indstillede temperatur opnås.
Det betyder at så længe fremløbet er under den indstillede temperatur, vil ventilen kun åbne for "det varme vand" altså fremløbet, og dermed sende alt fremløbsvand retur til kedlen.
Efterhånden som fremløbsvandet bliver varmere end den indstillede temperatur, vil ventilen "blande" noget "koldt vand" i, altså returen fra huset/VVB.
Herved vil den samme mængde varmt fremløbsvand blive sendt ud i installationen som der bruges til at "køle" fremløbsvandet og dermed får huset/VVB nu også varmt vand.
Om du så mener at det er en ventil der er monteret i returen skal du selv afgøre, men det er altså sådan de fungerer lg sådan de skal monteres.
Hilsen
Michael
Hvis jeg skal have en jordisk chance for at montere en 3 vejs blandeventil, skal den være den type hvor fremløb kører direkte igennem og der så blandes ved at den åbner "porten" til en tilgang på returstrengen på anlæget. Hvilke shunt har den udformning? Havde luret på denne http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html men der skal returstrengen kører gennem og det har jeg ikke mulighed for.