Jeg må være enig med Michael!
Og shunten kan ikke levere varmt fremløb på en kold kedel, men med en shunt stillet på 45 skal returen ikke blive 55 medmindre husets retur eller noget andet varmer den og der har vi fået at vide at det gør det ikke. Så hvis returen altid er ca 10 grader under virker den ikke optimalt! og så kunne man lige vel have en kuglehane!
Og dine enorme udsving, har vi snakket om før, hvor du ikke troede på at det kunne være en god ide med flowkontrol på din festsal.
Det korte af det lange er at din festsal trækker + 40-50 kW, i opstart (koldt tomgangsvand i kredsen). Her efter falder det til under 30kW, hvilket kan ses, ved at kedlen langsomt kan hæve temperaturen. Men at det er under 30kW kan ligeså vel være fordi fremløbet ikke er varmt nok, for hvis fremløbet kunne holdes på 65 grader ville din varmen i festsalen yde noget mere.
Derfor, hvis du havde flowkontrol kunne du begrænse ydelsen til måske 18kW ved 65 grader. så ville kedlen måske kun falde 10 grader i temperatur før den fangede ydelsen. Lige nu kører du med 30-50% i ydelse. Ved en ydelse på 40% (12kW) og et forøget aftag på 18kW vil fyret med en P på 3,5 ramme 100% ydelse ved senest 48 grader og aftaget begrænset til 100%. Så ville du have varme alle vegne inkl. VVB og festsalen ville have et aftag der var nærmere det reelle forbrug.
I dag kører du maks. 30kW (det er det fyret yder) og når festsalen varmer, kører den måske 100% i halvdelen af tiden og med halvarmt vand. Hvorfor ikke køre hele tiden med helt varmt vand og 80% ydelse på fyret. Energi regnskabet og opvarmningen af festsalen er tilnærmelsesvis den samme. (om fyret køre 100% i en time og 60% i den næste, eller 80% i begge timer. Outputtet bliver 48kWh uanset).
Jeg tror dog ikke kondens er det store problem med 100% ydelse og en røgtemperatur på +150grader. Men hvorfor dog have et fyr der i noget af tiden er bagud, hvis det istedet bare kunne køre jævnt høj effekt.
Det er altså lige meget med den shunt.. Dens formål er at søge for at returen ikke kommer ned hvor kedlen kondensere og hvis du tager mit anlæg feks så vil shunten aldrig kunne give så meget gennemstrøming at returen falder ud .. Tak nu lidt logisk.. Hvis returen falder ja så falder fremløb også og ligger fremløb på 46 gr og returen på 36 så vil du aldrig kunne få så meget vand presset igennem uden en pumpe dirkete på shunten at den kan udligne så meget at temp holdes på 45 gr .. Det kan ikke lade sig gøre og er fremløb over de 45 gr ja så følger returen slavisk fremløb..