Jeg skal prøve

...og nej det er
ikke uden motorventilen , men derimod absolut
med den

Lad os først lige slå fast at jeg har en traditionel gulvvarme blande kreds, sådan en med en selvstændig pumpe og en termostatventil.
Termostatventilen sidder og lukker varmt fremløbsvand fra kedlen (70
oC) ind i blandekredsen, så den temperatur jeg ønsker i gulvvarmeslangerne opnås.
Temperaturen i gulvvarmeslangerne er typisk mellem 32 og 39
oC her hos mig, alt efter hvor meget varme vi har brug for.
Nu kunne jeg så gå og justere på termostatventilen alt efter varmebehovet, men her kommer vejrkompenseringen ind i billedet.
Jeg har nemlig sat motorventilen loge før termostatventilen til gulvvarme blande kredsen, og så har jeg justeret termostaten til 40
oC.
Føleren til vejrkompenserings fremløbet sidder sammen med føleren fra termostatventilen og måler altså temperaturen på vandet i blandekredsen.
Nu er det så motorventilen der bestemmer hvor varmt vandet i blandekredsen skal være (og dermed vejrkompenseringen) og den oprindelige termostatventil sidder bare som en max. begrænser i tilfælde af at vejrkompenseringen/motorventilen fejler.
Er det forståeligt ?
Hilsen
Michael
Kan du fortælle lidt mer om hvordan du har strikket det sammen er det uden den mortorventil ?