Før var dine PI værdier så lave at der kun var en vej, og det var op i ydelse i lang tid, og ned i lang tid.
Nu følger den bedre med, og bare lidt ustabilitet i sneglydelse, giver takker i kurverne.
Det kan sikkert blive lidt bedre, men nu tror jeg det er dine udsving i forbrug der er vigtigst

Har ikke så meget forstand på shunt, og gulvarme, da jeg ikke selv har det, men mon ikke hvis man siger MHES, så kommer han og giver sit besyv med

Det med "I" leddet, som Steffen (SKM) bragte på banen, var at når kedeltemp. blev mere end 10 grader under den ønskede temperatur, hjalp den kun med til at få ydelsen til at stige med 10 % af hvad "I" er sat til.
Dette gjorde at hvis kedeltemp. blev mindre end 10 grader under, så havde fyret svært ved at få temp op. Det har så ikke været tilfældet siden PI værdierne er ændret, og specielt fordi at "kedeltemp setpunkt tillæg" er blevet ændret fra 20 til 15
Update: Det kan være at det bliver bedre ved at sætte "I" op til 0,18