er der en venlig sjæl jeg kan ringe til eller der kan forklare mig hvodan?
med iltstyringen 18 i blæs og min 1,7 på 16kwbrænder. kan jeg have en fin flamme og god lux.
det kan jeg også med 16og 14 i blæs
det fortæller mig at der er noget jeg ikke ved om iltstyringen. hvad den egentlig gør og tager over   
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring og 10% indstilling
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2014, 19:22 »
Hej,

Det er simpelt  ;)
Iltstyringen korrigerer for din misjustering af blæseren  ;)

Iltstyringen kører efter en ønsket ilt% og hvis den aktuelt er for lav øger den straks blæseren, modsat hvis den aktuelt er for høj reducerer den blæseren.
Blæserjusteringen sker straks og løbende, mens den også samtidig korrigerer snegldoseringen ganske langsomt og på den lange bane.

Hilsen
Michael


er der en venlig sjæl jeg kan ringe til eller der kan forklare mig hvodan?
med iltstyringen 18 i blæs og min 1,7 på 16kwbrænder. kan jeg have en fin flamme og god lux.
det kan jeg også med 16og 14 i blæs
det fortæller mig at der er noget jeg ikke ved om iltstyringen. hvad den egentlig gør og tager over
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: iltstyring og 10% indstilling
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2014, 19:37 »
det lyder fint og giver lidt mening da justering for fed og mager flamme med blæs ikke reagerede meget
men ned og op på iltstyringen var bedre ::)
så er det ikke korrekt at du først skal justere med iltstyringen når du skal fin trimme
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring og 10% indstilling
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2014, 19:46 »
Hej,

Det du skal gøre er at sætte iltstyringen til "vis" og så indstille forbrændingen korrekt på "den manuelle måde", altså lås brænder til hhv. 10%, 50% og 100% for at indstille hhv. blæs lav, blæs modt og blæs høj.
Under justeringen noterer du hvilken ilt% du opnår ved de tre niveauer og efterfølgende indtaster di disse værdier i iltstyringen som så sættes til "ja".
Herefter iltstyringen korrigere til den indstillede ilt% hvis/når trækforholdene (luft) eller pilledoseringen ændrer sig.

Hilsen
Michael


det lyder fint og giver lidt mening da justering for fed og mager flamme med blæs ikke reagerede meget
men ned og op på iltstyringen var bedre ::)
så er det ikke korrekt at du først skal justere med iltstyringen når du skal fin trimme
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: iltstyring og 10% indstilling
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2014, 20:11 »
det er også det jeg gør. men jeg var ikke klar over at iltstyringen ville tilpasse blæs til din fastlåsning på on
jeg har for det meste forsøgt at fintrimme flammen med blæs 1 op eller ned
det er jo svært sådan som jeg forstår det nu  ::)
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring og 10% indstilling
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2014, 20:36 »
Jeps, når du vil juster skal fu sætte iltstyringen på "vis" ellers risikerer du at i "slås" mod hinanden.

Hilsen
Michael

det er også det jeg gør. men jeg var ikke klar over at iltstyringen ville tilpasse blæs til din fastlåsning på on
jeg har for det meste forsøgt at fintrimme flammen med blæs 1 op eller ned
det er jo svært sådan som jeg forstår det nu  ::)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page