Sorry, du har helt ret
Det er 914 ved diff på 15
oC og 1371 ved diff på 10
oC
...jeg ved ikke lige hvor det gik galt i beregningen, men sådan er det nogle gange når man leget "lommeregnerakrobat"
Super at du er vågen
Anyway, så er det absolut indenfor "normalområdet" for de fleste installationer.
For de matematik/fysik interesserede:
Årsagen til at vi ikke på decimal er helt enige er formlen der bruges.
Formel:
Der bruges 4,2 joule (W/s) for at varme 1 g vand 1
oC op.
Altså 4,2 kjoule (kW/s) for at varme 1 kg (1 liter) vand 1
oC op.
Det medfører at l/t = (kW x 3600) / (diff x 4,2) da vi jo taler timer og ikke sekunder.
Den tilnærmede formel (den som NBE bruger) den siger at kW = (l/t x diff) / 860 eller l/t = (kW x 860) / diff.
Den lidt tilnærmede værdi på 860 kommer af konverteringen fra sekunder til timer W/s (joule) til l/t.
Den korrekte værdi ville være 3600 / 4,2 da der er 3600 sekunder på 1 time og energibehovet er 4,2 joule (w/s).
Korrekt værdi ville altså være 3600 / 4,2 = 857,14
Hilsen
Michael
Jeg får det nu til 1378 og 919 Liter
Rolig nu
16 kW afsat i installationen med en diff på 10oC kræver et vandflow på 576 l/time.
Hvis man ændrer diff til 15oC er behovet et flow på 257 l/time.
Mon ikke din installation/pumpe kan klare det ?
Hilsen
Michael
Jeg håber det går ellers må jeg igang med at skrue lidt rør