mangelende stigning i effekt
« Dato: Nov 25, 2014, 12:46 »
Hej med jer.  :)

Jeg søger lidt hjælp til mit fyr

Jeg har sat kedeltemp til 60 grader, men efter den har lavet varmt vand kommer den ikke over 50 grader.
Så skal den stoppes og starte op igen, ellers stiger den ikke.

Hvis den ikke laver varmt vand kører den fint op til setpunkt

P= 1,3   I=0,9

prøv at se her
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=violvej2a

den er opdateret til nyeste ver. 10.521
Håber i kan hjælpe

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mangelende stigning i effekt
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2014, 12:55 »
Efter vvb produktionen aftager huset al varmen, drift % stiger.
Den skal nok komme op i temperatur, det tager bare lidt tid.
Vil du have den til at stige hurtigere, skal der mere P.
Jeg kan se at I = 0.08  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mangelende stigning i effekt
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2014, 12:59 »
Og slå lige autoberegning over på "JA"
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Cabrio_ne

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mangelende stigning i effekt
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2014, 13:07 »
kan bare ikke helt forstå at huset skulle tage så meget mere varme efter den har lavet varmt vand, den når jo ikke op på setpunkt.

hvis den starter op og ikke laver varmt vand, når den setpunkt ret hurtig.

skal lige få slået auto til igen

også en skrive fejl I=0,08
« Senest Redigeret: Nov 25, 2014, 13:09 af Cabrio_ne »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mangelende stigning i effekt
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2014, 13:10 »


kan bare ikke helt forstå at huset skulle tage så meget mere varme efter den har lavet varmt vand, den når jo ikke op på setpunkt.

hvis den starter op og ikke laver varmt vand, når den setpunkt ret hurtig.

skal lige få slået auto til igen

Lige nu kigger du på kurver efter et stop - derefter vvb produktion og så over på normal drift.
Der mangler huset varme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: mangelende stigning i effekt
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2014, 13:24 »
Du mangler at slå autoberegning til.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: mangelende stigning i effekt
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2014, 21:51 »
Fyret kører, i hvert fald i de nye styringer (V7 og 10), med specielle PI tal ved opstart fra kold.

Simpelthen fordi den almindelige regulering kun tager højde for ændring i forbruget men dermed ikke nødvendigvis for en temperatur forskel på 40-50 grader. Derfor speciel PI og tror faktisk også det lå i de gamle styringer.
Så når fyret starter kører det med meget høj P og lille I, disse tal overgår så linært til alm PI fra 10 grader før setpkt og frem til setpkt.
Når fyret har lavet VVB, er det bare alm. PI der skal bringe fyret tilbage på normal temp.

Derfor ser du en forskel i de 2 scenarier (Opstart-drift og VVB-drift).
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt