Hej Michael F
Selvom jeg har set det (uden rigtig at forstå det, så det sidder fast, og husker det), har jeg forstået det nu (tror jeg)

Da jeg har fjernet rensemekanik, og har kun en hane til at justere returtemp., og min retur lå omkring 59 grader og kedeltemp. var sat til 65 grader, var min kurve for kedeltemp. ret stabil.
Efter dette indlæg reducerede jeg flovet gennem hanen (til 55 grader retur), og det medførte større sving i kedeltemp.
Nu har jeg så sat "ønsket kedeltemp." til 60 grader, og justeret hane til en retur på 55 grader, og det har gjort at kedeltemp. er yderst ens (temp i beholder er næsten den samme fra top til bund).
I løbet af de næste 2 dage er der så en ny sending DLG piller der tages i brug, og er ret skeptisk, da de er uensartet i længde og farve

Jo, forskellen er at der ikke er rensemekanik i kedlen.
Derfor behøver den ikke længere op i temperatur.
Kun hvis han fryser og ikke kan få varme i sidste radiator.
Det hele fungere fint, også retur temperaturen.
Den falder efter at der er lavet varmt vand, og det er ok.
Pi tal er også ok, som de er.
De har nemlig ikke noget at gøre med retur temperaturen.