Hvis jeg kigger nærmere på grafen:
kl. 6:13 laver fyret en nedlukning.
Kl. 6:20 starter det op igen
Har du kompressorens, urstop eller andet der fik den til at lukke her?
Da den så starter op, laver den det første dyk ved 55gr (midt i mellem den skifter fra opstarts PI til almindelig Drift PI).
Kl. 7:33 holder fyret op med at svinge meget og kl. 8:03 kører det fint.
Jeg tror faktisk ikke det har noget som helst med pumpen at gøre men samspillet mellem opstarts PI, alm. PI og pumpestart der driller dig.(samt pumpestop, så vidt jeg ved stopper pumpen igen når kedlen kommer 10 grader under pumpestart og det gør din så vidt jeg kan se.)
Prøv at ændre pumpestart(jeg tror den står på 55). Ændrer den til 50 eller 60, det vil kunne vise dig noget.
Grund:
Ved 50 grader har alm. PI ikke noget at skulle have sagt endnu (Fyret kører ren opstarts PI med meget P indflydelse)
Ved 60 Grader har almindelig PI taget helt over.