Forfatter Emne: effekt kører op og ned  (Læst 15355 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
effekt kører op og ned
« Dato: Nov 19, 2014, 07:50 »
Hej

Er der nogen der kan forklare hvad der skete her til morgen kl 6:00 til 7:30? Den har nu gjort det nogle gange

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thode

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2014, 07:52 »
Gæt: du har sparepumpe på variabelt tryk/hastighed.
Forslag: stil den over på konstant tryk/hastighed.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2014, 08:38 »
Det ville være nemmere at gætte hvis du havde returføler og røgføler på  ;)

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2014, 09:11 »
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2014, 09:26 »
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?

Du bruger mere strøm, og benytter ikke den smarte funktion "AUTO" som du har betalt for.

Ved fast hastighed skal pumpen køre så langsomt som muligt, bare du har varme nok.

Hilsen Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 09:26 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2014, 09:40 »
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?

Hvilken pumpe har du ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2014, 10:24 »
Det kan saqtens som Michael skriver være pumpen der driller lidt (hvilket man havde kunne se med en flowmåler), men med det jeg ser(det er for voldsomt til pumpe problem), tror jeg nærmere du har haft en klump i sneglen der drillede og derfor alt for lav ydelse, hvilket i høj grad kan drille dine indstillinger (PI). Hvis havde set det mens det foregik, kunne du have kontrolleret om flammen var alt for lille.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #7 Dato: Nov 19, 2014, 19:26 »
Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #8 Dato: Nov 19, 2014, 19:55 »
Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2014, 20:53 »
Det kan han da ikke bruge til noget i forhold til et periodisk problem fra i morges, som ellers ikke har været der de forgangne 48 timer!

Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 20:56 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2014, 21:00 »
Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2014, 21:05 »
Det kan han da ikke bruge til noget i forhold til et periodisk problem fra i morges, som ellers ikke har været der de forgangne 48 timer!

Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.

Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 21:05 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #12 Dato: Nov 19, 2014, 21:20 »


Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.

Prøv så at læse det jeg skriver.

Du mener det er pumpen og hvis han stiller pumpen som du siger og ikke ser problemet de næste 10 timer, må det have været problemet.

Med den information vi har opstår problemet maks. en gang for hver 48 timer, så er 10 timer altså i min verden meget kort tid, men der er jeg måske jeg er helt galt på den og så undskylder jeg da gerne. -undskyld!

« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 21:21 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #13 Dato: Nov 19, 2014, 21:32 »
Hvis jeg kigger nærmere på grafen:
kl. 6:13 laver fyret en nedlukning.
Kl. 6:20 starter det op igen                     

Har du kompressorens, urstop eller andet der fik den til at lukke her?

Da den så starter op, laver den det første dyk ved 55gr (midt i mellem den skifter fra opstarts PI til almindelig Drift PI).

Kl. 7:33 holder fyret op med at svinge meget og kl. 8:03 kører det fint.

Jeg tror faktisk ikke det har noget som helst med pumpen at gøre men samspillet mellem opstarts PI, alm. PI og pumpestart  der driller dig.(samt pumpestop, så vidt jeg ved stopper pumpen igen når kedlen kommer 10  grader under pumpestart og det gør din så vidt jeg kan se.) 
Prøv at ændre pumpestart(jeg tror den står på 55). Ændrer den til 50 eller 60, det vil kunne vise dig noget.

Grund:
Ved 50 grader har alm. PI ikke noget at skulle have sagt endnu (Fyret kører ren opstarts PI med meget P indflydelse)
Ved 60 Grader har almindelig PI taget helt over.
« Senest Redigeret: Nov 20, 2014, 16:30 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #14 Dato: Nov 20, 2014, 15:15 »


Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.

Prøv så at læse det jeg skriver.

Du mener det er pumpen og hvis han stiller pumpen som du siger og ikke ser problemet de næste 10 timer, må det have været problemet.

Med den information vi har opstår problemet maks. en gang for hver 48 timer, så er 10 timer altså i min verden meget kort tid, men der er jeg måske jeg er helt galt på den og så undskylder jeg da gerne. -undskyld!

Det kan meget vel være pumpen, da det synes at komme efter kompressorrens på kg., og er meget spændt på hvad resultatet bliver, da det er noget af det samme der sker for Raw_force :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician