Hej,
Du skal være opmærksom på at returtemperaturn skal op på mindst 45
oC på din kedel.
Forhåbentlig har du en termostatreguleret shunt som skal sikre dette, ellers skal du have sådan en monteret.
Den termostatregulerede shunt er typisk opbygget med en termostatventil med fjernføler.
Termostatventilen er så monteret som en "kortslutning" direkte mellem fremlæb og retur, og med føleren sat på returrøret til fyret.
Ideen er at der blandes varmt fremløbsvand i returen, så den holdes høj nok til at undgå kondens i kedlen.
Glem alt om at lege med vejrkompensering indtil du har anlægget til at spille 100%.
I din anden tråd har jeg givet dig et link til min "Grundlæggende vejledning", gør dig selv den tjeneste at læse den hvis du vil lende/forstå dit fyr.
Hilsen
Michael
ja i går prøvede jeg med vejrkomp. og da temp ude var over 10 grader havde jeg sat ydelse til 50 %, som skrevet er jeg ny og prøver mig lidt frem
med hensyn til returen har jeg aldrig haft en retur på over 35 grader med 60 grader keddeltemp