Hej med jer.

I onsdags om aftenen kl ca. 20-21 slukkede jeg mit fyr for at gøre det rent.. Det fik hele turen og alt så rigtigt fint ud, lige som jeg har gjort 100 gange før.
Alt så fint ud og jeg startede fyret igen uden problemer.

Kl 5.30 er jeg oppe for at give knægten en natflaske og her er der ikke noget unormalt (set fra afstand) - men hen på eftermiddagen hvor konen kommer hjem fra arbejde er hele kælderen (80m2) fyldt med en tyk røg og en træls lugt.. Hun lufter selvfølgelig godt ud og jeg får hende til at gå igennem de almindelig ting, men der er ikke noget der ser forkert ud.

Da jeg kommer hjem i går aftes går jeg fyret igennem og der er intet at se..



1. Som i kan se på grafen, har der været nogen eltændinger om natten efter det blev gjort rent - det har den ikke gjort før.
2. Omkring kl 6.30 tænder radiatorene og derfor kan man se på kurven at effekten stiger.
3. Hvis man sammenligner de 2 nætter, kan man tydeligt se at der er stor forskel på kurven.

Hvad siger i? Er der noget galt? skal jeg være nervøs for at det sker igen?

Mvh Michael

BONUS INFO!

Jeg kom lige i tanke om at jeg hellere måtte checke skorstensrøret fra fyret til skorstenen og den så sådan her ud.. Er det normalt?

« Senest Redigeret: Nov 07, 2014, 10:21 af Harritz3527 »

Offline HESA

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2014, 10:37 »
Hej det er ikke normalt, glemt at rense røgrør? :)

mvh HESA
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2014, 10:56 »
Jeg tror at de fleste skorstensfejere er flinke og renser røgrøret med, men jeg mener ikke det er noget de skal gøre, så det hører under rensning af fyr at få tjekket røgrørene.

Det er dog mærkeligt at det er stoppet så meget til, nærmest som om man fyrer med gamle aviser! Hvordan opbevares pillerne, er det muligt at der er kommet fugt til? Kedlen må jo også være grisset godt til når røgrøret er noget nær proppet.

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Harritz3527

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2014, 15:19 »
Jeg må indrømme at jeg aldrig har renset røgrøret og fyret er installeret i februar, så skorstensfejeren har ikke været på besøg endnu (Han plejer at komme i november)

Nu hvor jeg har gået og tænkt lidt over det, så min kedel også sådan ud den gang jeg fik installeret fyret, hvor det ikke var indstillet korrekt..måske det har "forplantet" sig i røgrøret den gang og det almindelige "smuds" bare har sat sag fast  det i stedet for at forsvinde igennem skorstenen..

Nu er røret rengjort og fyret tændt.. det er faktisk som om at blæseren har fået mindre at lave.. sikkert fordi der nu er fri adgang igennem skorstenen. :)

Hvor kan man købe et rensekit til røgrør?

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2014, 15:56 »
Skorstensfejeren bør komme 2 gange om året, det gør han her, men røgrøret tager han ikke, og jeg må selv rense det :P
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2014, 15:58 »
Du kan sagtens købe en kost til dit rør http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoer-renseboerster.html så er det bare og finde den rigtige  ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #6 Dato: Nov 07, 2014, 18:47 »
Det er faktisk skorstens fejrenens job at rense røgrør. Skal vi være helt firkantede, skal han også rense kedlen, med mindre den kræver særligt udstyr. Men det har de fleste glemt. Og hvorfor gøre det hvis der ikke er nogen der klager....

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #7 Dato: Nov 07, 2014, 19:23 »
Her tror jeg du er fejl på den. Var det et oliefyr, mener jeg at man kan betale for at få fyret renset også, men normalt er det kun skorstenen der bliver renset ;)
Det er faktisk skorstens fejrenens job at rense røgrør. Skal vi være helt firkantede, skal han også rense kedlen, med mindre den kræver særligt udstyr. Men det har de fleste glemt. Og hvorfor gøre det hvis der ikke er nogen der klager....
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2014, 21:34 »
hvad f..... er den sorte klump der ligner en lille meteor? og hvordan er det dannet i dit røgrør?
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline Harritz3527

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #9 Dato: Nov 08, 2014, 06:58 »
hvad f..... er den sorte klump der ligner en lille meteor? og hvordan er det dannet i dit røgrør?

Jeg tror det er sod, som er boblet op..

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #10 Dato: Nov 08, 2014, 07:06 »
Skorstensfejeren bør komme 2 gange om året, det gør han her, men røgrøret tager han ikke, og jeg må selv rense det :P

Hvorfor bør han komme 2 gange om året?. Hvis fyret ellers er indstillet ordentligt er det altså ikke nødvendigt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2014, 07:39 »
hold da helt op, tænker jeg fremadrettet indlægger en årlig kontrol af røgrør forskudt af fejerem  :o

hvad f..... er den sorte klump der ligner en lille meteor? og hvordan er det dannet i dit røgrør?

Jeg tror det er sod, som er boblet op..
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2014, 07:52 »
Her tror jeg du er fejl på den. Var det et oliefyr, mener jeg at man kan betale for at få fyret renset også, men normalt er det kun skorstenen der bliver renset ;)
Det er faktisk skorstens fejrenens job at rense røgrør. Skal vi være helt firkantede, skal han også rense kedlen, med mindre den kræver særligt udstyr. Men det har de fleste glemt. Og hvorfor gøre det hvis der ikke er nogen der klager....

Leif
Jeg ved kun hvad kones onkel siger. Og han burde jo vide det, efter som han snart har været skorstensfejer i 30 år. De renser altid kedlen også. Min egen fejer altid afgangsrøret.
Mvh.
Hans Jørgen

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2014, 07:57 »
Jeg var også af den opfattelse at det kun var skorstenen der var skorstensfejerens opgave. Årsagen er at en skorstensfejer har fortalt mig at sådan var det, men nu tog har lige røgrøret med denne gang  ::)

Men jeg er da vist forkert på den. http://www.skorstensfejerlauget.dk/vCard/vcard.php?id=87 se under opgaver.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Oldgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 363
  • Respekt optjent: +38/-1
  • Scotte 16kw + Blackstar kedel 1016 : version 13
    • Fyret online
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #14 Dato: Nov 08, 2014, 08:43 »
hold da helt op, tænker jeg fremadrettet indlægger en årlig kontrol af røgrør forskudt af fejerem  :o

Jeg har gjort det til en vane, når jeg endelig renser fyret :) , renser/støvsuger jeg samtidig røgrøret, man kan godt blive forbløffet over hvor meget der er i røret nogen gange, her er det dog kun let støv/aske, som bare kan støvsuges væk

Jeg var også af den opfattelse at det kun var skorstenen der var skorstensfejerens opgave. Årsagen er at en skorstensfejer har fortalt mig at sådan var det, men nu tog har lige røgrøret med denne gang  ::)

Men jeg er da vist forkert på den. http://www.skorstensfejerlauget.dk/vCard/vcard.php?id=87 se under opgaver.

Hos os der er skorstensfejeren forment adgang til fyrrummet  ;D  grundet en uheldig hændelse af en af hans ansatte ;) dog må han gerne komme ind når vi er hjemme, har så lavet den aftale, at røgrør og fyr ordner jeg selv.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2014, 08:44 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
Blackstarkedel BS1016 ( og den har ekstra skamolplade i toppen ;) )
Kompressorrens,flowmåler,siloføler
250kvm bolig middel isolering :(
https://stokercloud.dk/v3/#/34094/main-page
http://guide-udendorstemp.tk