Den simpleste metode at tvangsstoppe pumpen ved udluftning, er at afmontere stikket på pumpen.
Forklaring på temperaturer du oplever: De 79,5 du ser på styringen er efterfulgt af et tal i parentes. Dette er den temperatur, der er valgt som tilsigtet kedeltemperatur. Jeg gætter på, det er omkring 70grader. De 79,5 du læser, er den aktuelle kedeltemperatur. Det er noget over den tilsigtede temperatur, og holdes det sammen med de mange optændinger, så tyder det på, at fyret producerer mere varme end dit hus aftager (i det øjeblik). Det kan selvfølgelig også være luft der driller, så varmen ikke ledes rundt i hele installationen... De 39 grader du aflæser på et fysisk termometer "efter 2. pumpe", er nok fremløbstemperaturen på en blandesløjfe fx. til gulvvarme...?
Forklaring på pumpestart/stop:
- pumpestart: Når fyret startes op, vil pumpen først starte når kedeltemperaturen når denne værdi.
- pumpestop: Når fyret slukkes, vil pumpen først slukke når kedeltemperaturen er kølet ned til denne værdi.
Mht Varmtvandsproblemet, så har du en menu, der hedder "VVB". Dér kan du finde indstillinger for ønsket temperatur, urstyring osv... smid gerne et billede af dine indstillinger...
Gør dig selv den tjeneste, at studere Michaels noter på hans hjemmeside:
www.mhes.dk Start med "Generel information om NBE brændere". Det er en rigtig god måde at blive dus med sit fyr på!
Mvh Steffen