Forfatter Emne: Højt pilleforbrug ?  (Læst 26588 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #30 Dato: Nov 06, 2014, 20:33 »
Så skulle der være opdateret, smart hva :-)
Kan godt være det bare er mig, men havde forventet et mindre forbrug, men nu ser vi.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #31 Dato: Nov 06, 2014, 20:40 »
Så er der også kommet historik med for de sidste uger.
Er der noget jeg bør justere?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #32 Dato: Nov 06, 2014, 20:54 »
Så er der også kommet historik med for de sidste uger.
Er der noget jeg bør justere?

Giv den lige lidt tid efter denne opdatering til at samle data.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #33 Dato: Nov 06, 2014, 21:11 »
Ok
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #34 Dato: Nov 09, 2014, 20:15 »
Leif to the rescue. Så er jeg spændt på hvad de næste par dage afslører omkring det nye setup. Stor tak Leif. Må jo ud og se dit legetøj en dag.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #35 Dato: Nov 09, 2014, 20:21 »
Det er funktionelt, men nok ikke så stilfuldt som dit, men kan jo ses i min rodebutik en dag :D
Leif to the rescue. Så er jeg spændt på hvad de næste par dage afslører omkring det nye setup. Stor tak Leif. Må jo ud og se dit legetøj en dag.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #36 Dato: Nov 10, 2014, 07:54 »
 :)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #37 Dato: Nov 10, 2014, 08:21 »
Hej Raw_force

Umiddelbart syntes jeg at skakt temperatur er lidt lavt. Det kunne godt indikere at der er for meget luft til forbrændingen.
Men hvad er temperaturen hvor fyret står? og er skjoldet monteret på brænderen?

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #38 Dato: Nov 10, 2014, 08:55 »
den står i min uopvarmede garage, der er vel små 10 grader i dag?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #39 Dato: Nov 10, 2014, 09:35 »
den står i min uopvarmede garage, der er vel små 10 grader i dag?
Okay.. og hvordan kommer varmen ind i huset? og hvor langt er der?

Jeg syntes også at din retur er lavt i forhold til fremløbet, normalt anbefales omkring 15° men hvis det ikke giver kondens i kedlen, så er det jo i orden.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #40 Dato: Nov 10, 2014, 11:16 »
hvordan kan du læse mit retur?
Der er ikke det store isolering på rørene endnu, skal have målt op til rørskåle.
det går via 2m Ø80 rør over i huset (dårligt isoleret) så det er det der skal kigges på nu :-)

har ikke umiddelbart problemer med kondens.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #41 Dato: Nov 10, 2014, 12:44 »
hvordan kan du læse mit retur?
Der er ikke det store isolering på rørene endnu, skal have målt op til rørskåle.
det går via 2m Ø80 rør over i huset (dårligt isoleret) så det er det der skal kigges på nu :-)

har ikke umiddelbart problemer med kondens.

Det har du da ret i, retur 0°  :'( jeg må have forvekslet med din ydelse's graf, da den jo også er grøn.

Jeg tror nu ikke at det er 2m rør der kan betyde alverden. Nu skriver du Ø80, der er vel et tyndere varmerør inden i  ???
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #42 Dato: Nov 10, 2014, 13:23 »
 ;) jo det håber jeg da :-)
det er ikke kun der de ikke er ordentligt iso, men det finder jeg jo ud af når der kommer rockwoolskåle på :-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #43 Dato: Nov 11, 2014, 07:25 »
Så kom der returtemp på. Er den ok nok?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #44 Dato: Nov 11, 2014, 07:50 »
Så kom der returtemp på. Er den ok nok?

Til en kedel med rensemekanik, er den for lav.
Der skal du gerne op på 55 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/