VVB prio
« Dato: Okt 16, 2014, 16:27 »
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: VVB prio
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2014, 16:40 »
Det var godt nok længe, du har jo masser af varmt vand omkring 70° så det burde ikke tage længe at varme vandet op. Du kan godt have ret i at der er en restrektion et sted.
Jeg opvarmer mine VVB til 57° på under 45min og mit vand er kun 58° varmt. Men jeg har også fuld flow igennem VVB, ingen ventiler af nogen slags.

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2014, 16:49 »
Hej Kenneth
Har også set at andre med VVB prio kan varme vand op lynhurtigt, og det vil jeg også kunne  ??? :D

Det var godt nok længe, du har jo masser af varmt vand omkring 70° så det burde ikke tage længe at varme vandet op. Du kan godt have ret i at der er en restrektion et sted.
Jeg opvarmer mine VVB til 57° på under 45min og mit vand er kun 58° varmt. Men jeg har også fuld flow igennem VVB, ingen ventiler af nogen slags.

Hilsen Kenneth
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: VVB prio
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2014, 16:53 »
Det kan jeg da godt forstå.. :) Jeg syntes imidlertid ikke jeg rigtig har klart syn over hvordan din installation er strikket sammen, det der med "pumpe for overskudsvarme" hvad er det for en størrelse?
Måske du kunne strikke en tegning sammen!
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2014, 17:02 »
Det der med tegninger har jeg ikke lige sat mig ind i ??? :)
Men VVB er sat til som alm. radiator, men på fremløb til VVB sidder Danfoss cirkulationspumpe for overskudsvarme fra solen hvis temp i VVB overstiger 56 grader.
På retur fra VVB sidder 2 stk. ventiler, 1 for overskudsvarme, og den for VVB prio.
Det kan jeg da godt forstå.. :) Jeg syntes imidlertid ikke jeg rigtig har klart syn over hvordan din installation er strikket sammen, det der med "pumpe for overskudsvarme" hvad er det for en størrelse?
Måske du kunne strikke en tegning sammen!
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prio
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2014, 17:06 »
Hej Leif

Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen  ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.

Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.

I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.

Så langt om ventiler ...  :)

Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
 - For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
 - For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
 - For lille overflade i varmespiralen

For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).

Hilsen
Michael

Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2014, 17:39 »
Hej Michael

Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.


Hej Leif

Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen  ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.

Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.

I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.

Så langt om ventiler ...  :)

Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
 - For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
 - For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
 - For lille overflade i varmespiralen

For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).

Hilsen
Michael

Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prio
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2014, 18:19 »
Hej Leif,

Nu ved jeg ikke lige hvad du mener med at ventilen er ensrettet, men jeg går ud fra at du mener at der er en specificeret flowretning indikeret med en pil.
Hvis det er korrekt, tyder det i retning af en pilot aktueret ventil, altså den slags der der kræver et vist tryk(fald) over ventilen for at fungere.

Sorry, men uden måling af fremløbstemperatur og returtemperatur kommer du ikke rigtig længere med fejlfindingen  ;)
...ned til isenkræmmeren og køb et par billige termometre der kan vise i området 20-80oV eller deromkring.
Kontroller dem samtidig i et glas vand så du kan se om der er firskel i visningen på dem.
Det betyder ikke så meget om de viser "rigtigt" bare du kan se forskellen.
Mærk termometrene med f.eks,. "1" og "2".
Sæt termometrene i et glas og fyld varmt vand i glasset, så varmt som di kan få det fra vandhanen.
Aflæs visningen på begge efter 0,5-1 minut og noter visningen fra begge termometre.
Kom noget koldt vand i glasset så temperaturen falder ca. 5oC og aflæs igen efter 0,5-1 minut og noter igen.
Mere koldt vand så temperaturen falder ca. 5oV igen osv.

...eller "stjæl" konens stegetermometer  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.


Hej Leif

Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen  ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.

Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.

I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.

Så langt om ventiler ...  :)

Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
 - For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
 - For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
 - For lille overflade i varmespiralen

For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).

Hilsen
Michael

Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #8 Dato: Okt 16, 2014, 18:31 »
Vil købe nogle termometre og prøve efter forskrifterne :D
Der er ikke blevet skrevet om pumpen der sidder på fremløb. Er det fordi den ikke spærrer for gennemstrømningen ???
Hej Leif,

Nu ved jeg ikke lige hvad du mener med at ventilen er ensrettet, men jeg går ud fra at du mener at der er en specificeret flowretning indikeret med en pil.
Hvis det er korrekt, tyder det i retning af en pilot aktueret ventil, altså den slags der der kræver et vist tryk(fald) over ventilen for at fungere.

Sorry, men uden måling af fremløbstemperatur og returtemperatur kommer du ikke rigtig længere med fejlfindingen  ;)
...ned til isenkræmmeren og køb et par billige termometre der kan vise i området 20-80oV eller deromkring.
Kontroller dem samtidig i et glas vand så du kan se om der er firskel i visningen på dem.
Det betyder ikke så meget om de viser "rigtigt" bare du kan se forskellen.
Mærk termometrene med f.eks,. "1" og "2".
Sæt termometrene i et glas og fyld varmt vand i glasset, så varmt som di kan få det fra vandhanen.
Aflæs visningen på begge efter 0,5-1 minut og noter visningen fra begge termometre.
Kom noget koldt vand i glasset så temperaturen falder ca. 5oC og aflæs igen efter 0,5-1 minut og noter igen.
Mere koldt vand så temperaturen falder ca. 5oV igen osv.

...eller "stjæl" konens stegetermometer  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.


Hej Leif

Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen  ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.

Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.

I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.

Så langt om ventiler ...  :)

Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
 - For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
 - For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
 - For lille overflade i varmespiralen

For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).

Hilsen
Michael

Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #9 Dato: Okt 16, 2014, 18:48 »
Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prio
« Svar #10 Dato: Okt 16, 2014, 18:58 »
Hej Leif,

Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg  ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.

Hilsen
Michael

Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #11 Dato: Okt 16, 2014, 19:09 »
Så tror jeg hele skidtet af ventiler skal skiftes ud, og det er de inden længe.
Men mangler lige svar på min pumpe, for hvis den ikke har ret meget betydning for flow, og hvis en motorventil virker i begge flow retninger, så er det jo kun en jeg skal have.
Hej Leif,

Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg  ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.

Hilsen
Michael

Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: VVB prio
« Svar #12 Dato: Okt 16, 2014, 19:12 »
Du skriver at vvb er monterer som radiator - vil det sige at den bare er monteret på fremløb / retur som en ganske almindelig radiator, og at ventilen bare åbner 'for radiatoren'. og ikke sidder så den enten sender vandet gennem VVB eller radiatorerne ?
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #13 Dato: Okt 16, 2014, 19:17 »
Ja det er med 2 vejs ventil, som lukker op for VVB varme som til radiatorerne.
Du skriver at vvb er monterer som radiator - vil det sige at den bare er monteret på fremløb / retur som en ganske almindelig radiator, og at ventilen bare åbner 'for radiatoren'. og ikke sidder så den enten sender vandet gennem VVB eller radiatorerne ?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: VVB prio
« Svar #14 Dato: Okt 16, 2014, 19:47 »
Jeg har også 300l tank med solvarme ( overskud gennem veksler ) - den varmes 10 grader op i løbet af 1/2 time, men med 3-vejs ventil så den får al effekt fra fyret - hos dig skal den ikke kun dele varmen med radiatorkredsløbet, men også overvinde en større eller mindre modtand fra pumpen ( jeg ved det ikke, men en stillestående pumpe må begrænse gennemstrømningen ). Men selv uden modstand fra pumpen tror jeg ikke det vil gå væsentligt hurtigere ( gætværk ).
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.