Sorry sorry, Steffen har helt ret
VVB-overlap er en mulighed for at "undertrykke" stop pga. aktuel temperatur + diff over er opnået.
Altså hvis almindelig kedel temperatur er f.eks. 60
oC diff over = 10
oC og man har VVB-setpunkt til 60
oC med et temperatur tillæg ved VVB-drift på 15
oC.
Så vil man ved VVB-drift have en kedeltemperatur på 60+15=75
oC, og når VVB-drift er slut vil man altså straks få stop pga. aktuel temperatur større end ønsket + diff over (60+10=70
oC).
Dette kan så "undertrykkes" i den indstillede tid, f.eks. 10 minutter, således at fyret ikke kontrollere diff over før tiden er udløbet, altså fyret får noget tid til at reguler ned.
Forbliv i VVB-drift er en funktion der holder VVB-ventilen åben i et stykke tid, selv om fyret er skiftet til almindelig drift.
Altså i eksemplet fra før, så er ventilen åben mens fyret regulerer temperaturen ned til de 60
oC.
Man angiver en tid VVB-ventilen skal forblive åben, men den lukker under alle omstændigheder hvis kedeltemperaturen kommer ned på aktuel temperatur i VVB, således at man ikke "trækker" varme ud af VVB'en.
Sidste funktion (forbliv i VVB-drift) er specielt velegnet ved 2-vejs ventil drift.
Hilsen
Michael
Er VVB-overlap ikke blot den tid hvor det ignoreres hvis temperaturen er højere end stoptemp?
Jeg mener funktionen, der holder ventilen åben i en tid hedder "forbliv i VVB-drift"...?
Mvh Steffen