Forfatter Emne: Nyt anlæg opstart problemer  (Læst 6689 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Nyt anlæg opstart problemer
« Dato: Sep 20, 2014, 19:55 »
Jeg er ved at opstarte  en BS1016 med styring version 7 m/trykknapper jeg kan ikke få strøm ud til ekstern snegl der er ikke strøm på L1 Jeg har fjernet lilla ledning på L5 som det stå man skal?? brugt L5 til pumpen. Hvad mon jeg gør forkert? Vh Søren Sp

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2014, 20:06 »
Hej

Check din overkogssikring,
er den udløst / monteret forkert er strøm til sneglen afbrudt..

/ Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2014, 22:30 »
 :) Nu har jeg sat en lus i overkogssikringen så nu kører den Tak Jannich (den røde "dimmer" er inde) defekt overkogssikring

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2014, 23:39 »
Har lige været udsat for det samme. Troede jeg havde en defekt overkogssikring, men der skulle bare trykkes mere end jeg før har oplevet, så virkede det...

Prøv at være mere ihærdig med trykkeriet
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #4 Dato: Sep 21, 2014, 01:13 »
:) Nu har jeg sat en lus i overkogssikringen så nu kører den Tak Jannich (den røde "dimmer" er inde) defekt overkogssikring
Perfekt  :) men husk at få fikset overkogssikringen snarest ;)

Kenneth
« Senest Redigeret: Sep 21, 2014, 01:14 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #5 Dato: Sep 21, 2014, 14:19 »
 ???
Det driller stadig!
Styringen ver. 7.0512 skriver: stoppet af overkogning termos.
Hvilken port skal overkogtermostat  monteres i? jeg har forbunden på fase imellem boksen og strøm ind er det mon fejl?
Mener at det er sådan i den gamle ver. 6

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #6 Dato: Sep 21, 2014, 14:31 »
???
Det driller stadig!
Styringen ver. 7.0512 skriver: stoppet af overkogning termos.
Hvilken port skal overkogtermostat  monteres i? jeg har forbunden på fase imellem boksen og strøm ind er det mon fejl?
Mener at det er sådan i den gamle ver. 6

Har du afmonteret snegl stikket ?, hvis ja, så sæt den til igen...
/jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #7 Dato: Sep 21, 2014, 14:58 »
Da jeg fik anlægget leveret var der en stump ledning som var luset sammen i en muffe sad på port C - T2 ???.   
Når jeg tvangsstyrer kan jeg ikke få strøm ud på L1 altså ingen strøm til ekstern snegl??

Mit el-diagram ser således ud
men det faktiske print ser lidt anderledes ud?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #8 Dato: Sep 21, 2014, 15:12 »
Ledningen med samlemuffen på er til overkogstermostaten.
Du kan godt montere overkogstermostaten i fasen til styringen ligesom på v6'eren, med de nye styringer har altså en egen indgang til den.
Når styringen viser "stoppet af overkogs" er det fordi den ledning med muffen er fjernet.

Hilsen
Michael

Da jeg fik anlægget leveret var der en stump ledning som var luset sammen i en muffe sad på port C - T2 ???.   
Når jeg tvangsstyrer kan jeg ikke få strøm ud på L1 altså ingen strøm til ekstern snegl??

Mit el-diagram ser således ud
men det faktiske print ser lidt anderledes ud?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #9 Dato: Sep 22, 2014, 21:25 »
Tak det hjalp nu har jeg anlægget i gang
Med manualen var der et løst stykke papir med en vigtig besked: Indstilling af kW på styring - version 7
den har jeg vedhæftet
Det er bare det at styringen er en  ver. 7.0512 og jeg kan ikke finde de nævnte indstillinger i menu 5 og ej heller under snegl indstillinger???

Så hvor skal jeg indtaste brænder strøelsen??

Altså manualen og medfølgende løsblade passer IKKE sammen med styrboksen ver. 7.0512 hvad gør jeg??

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #10 Dato: Sep 22, 2014, 23:11 »
Brænderstørrelse vælges stadig under "snegle". Nu er muligheden dog først synlig når du har været en tur forbi "udvidet setup", og har aktiveret det mode der hedder noget med tekniker. Tror det vil hjælpe dig...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #11 Dato: Sep 24, 2014, 22:33 »
Ok hvor finder jeg så:

 "udvidet setup", og har aktiveret det mode der hedder noget med tekniker

 hvor finder jeg det i hvilken menu: Jeg kan stadig ikke få stillet styrboksen op fra 10kW til 16kW som brænderen egentlig er.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nyt anlæg opstart problemer
« Svar #12 Dato: Sep 24, 2014, 22:52 »
Hmm, nu sidder jeg lige på et hotel i Tyskland så jeg kan ikke kontrollere min egen styring  ;)
...men det er vis den 3. sidste menu vist nok kaldet system eller sådan noget, det er i hvert tilfælde en af de sidste menuer.

Hilsen
Michael

Ok hvor finder jeg så:

 "udvidet setup", og har aktiveret det mode der hedder noget med tekniker

 hvor finder jeg det i hvilken menu: Jeg kan stadig ikke få stillet styrboksen op fra 10kW til 16kW som brænderen egentlig er.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html