Forfatter Emne: Ext.snegl  (Læst 3642 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline B.Stage

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Ext.snegl
« Dato: Sep 12, 2014, 16:49 »
Hej , har lige købt en brugt woody styring vers.6,78 . Montering og testkørsel på min gamle scotte vers.4 brænder gik perfekt, slukkede fyret.Kommer ud til fyret imorges og kan høre det brummer fra ext.snegl,måler spænding på ledning til snegl som viser ca.100V,  kan godt starte fyret snegl kører som den skal men stadigvæk med 100V i tomgang. Har prøvet at tage strøm helt fra men når man tænder for strøm igen lyder der et klik inde i styring og der er 100V ud til snegl.
Nogen som har prøvet det? og hvad er der at gøre?
Mvh.Bjarne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ext.snegl
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2014, 18:55 »
Det lyder som en defekt udgang.
Har du mod på det selv, kan du skifte solid state relæet, ellers er det til rep.

Hilsen
Michael

Hej , har lige købt en brugt woody styring vers.6,78 . Montering og testkørsel på min gamle scotte vers.4 brænder gik perfekt, slukkede fyret.Kommer ud til fyret imorges og kan høre det brummer fra ext.snegl,måler spænding på ledning til snegl som viser ca.100V,  kan godt starte fyret snegl kører som den skal men stadigvæk med 100V i tomgang. Har prøvet at tage strøm helt fra men når man tænder for strøm igen lyder der et klik inde i styring og der er 100V ud til snegl.
Nogen som har prøvet det? og hvad er der at gøre?
Mvh.Bjarne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline B.Stage

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ext.snegl
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2014, 19:49 »
Hej Michael, tak for svar,solistate relæ er det de grå klodser som sidder ved klemrække?
Mvh. Bjarne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ext.snegl
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2014, 00:22 »
Hmm, ja men der er jo flere sager der er grå  ;)
Det er de "fætre" med en køleplade på  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael, tak for svar,solistate relæ er det de grå klodser som sidder ved klemrække?
Mvh. Bjarne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline B.Stage

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ext.snegl
« Svar #4 Dato: Sep 13, 2014, 10:54 »
Hej igen Michael , så er de vist lokaliseret tak igen.
Mvh.Bjarne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ext.snegl
« Svar #5 Dato: Sep 13, 2014, 11:04 »
Hej Bjarne,

Jeps, de sorte banditter med køleplade på, mærket T3-T8 på dit billede.
Så er det bare at finde den rigtige og krydse fingre for at det er der fejlen ligger  ;)

Hilsen
Michael

Hej igen Michael , så er de vist lokaliseret tak igen.
Mvh.Bjarne
« Senest Redigeret: Sep 13, 2014, 11:05 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline B.Stage

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ext.snegl
« Svar #6 Dato: Sep 16, 2014, 21:53 »
Så fik jeg skiftet solid State relæet og styring er kørende igen :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ext.snegl
« Svar #7 Dato: Sep 17, 2014, 05:34 »
Super, så er du udlært NBE-styrings reparatør
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html