Hej Simon,
Som jeg forstår det så er dit problem at det kondensvand der opstår i askerummet ikke bliver i askerummet men siver/drypper ud af bunden i askerummet.
Under forudsætning af at det er rigtigt forstået, så skal vi lige blive enige om at problemet ikke rigtigt er at vandet drypper ud af bunden, men derimod at vandet overhoveret kommer.
Der må ikke komme kondensvand under drift !Kondensvand opstår når varm fugtig luft rammer kolde flader, og en typisk årsag til kondensvand på kedler er for kold retur til kedlen.
Altså årsagen er typisk at returshunten ikke kan klare opgaven at holde returen varm nok (45
oC for kedler uden Semirens og 55
oC for kedler med Semirens.
Der kan komme ganske lidt kondensvand under opstart af en kold kedel, men det må ike blive tyil stående vand.
Bunden af askerummet er ikke svejset "vandtæt" simpelthen af den årsag at der ikke skal være vand der.
Måske ser det ud som om den er vandtæt fuldsvejset, men det er altså ikke tilfældet.
Hilsen
Michael
Det er ikke kedelen som sådan der er utæt det er selve bunden... Jeg kan se at vand drypper ned fra det ene ben. og det er sket flere gange, jeg har Ø 130mm isoleret rustfri skorsten som der bliver anbefalet og jeg har min pumpe til at starte ved 55. Det kan bare ikke passe at bunden i brandkammeret ikke er tæt, det løber ud der hvor benet har to tapper ind i kammeret. Jeg er blevet oplyst at det ikke er meningen at det skal være tæt i bunden og at den kun er hæftet i, men det passer ikke en skid jeg kan tydeligt se at helle bunden er fuldsvejst.